Pagina 1 di 1
dati pompa di circolazione
Inviato: lun set 21, 2009 18:06
da elross
Chiedo aiuto.
ho una caldaia con due pompe di circolazione. devo inserire i dati di prevalenza, portata e se la velocità è costante o variabile. dove posso trovre questi dati?
Re: dati pompa di circolazione
Inviato: lun set 21, 2009 21:27
da ugo.testa
li trovi, se non sono calcellati, sulla targhetta attaccata sul fianco del motore della pompa, solitamente con le indicazioni:
h = metri di altezza per indicare la prevalenza massima
l/min = i litri minuto = la portata massima
la velocità variabile di solito è riferita ai piccoli circolatori delle caldaiette pensili che montano pompe a 3 velocità (quella desiderata viene settata al momento dell'installazione in base alle necessità dell'impianto)
nel caso di circolatori di impianti condominiali (dove si trovano due pompe di cui una in servizio ed una di scorta) le pompe sono a velocità fissa.
Re: dati pompa di circolazione
Inviato: mar set 22, 2009 09:23
da elross
sulla pompa non ho trovato i dati, alla fine ho chiamato la ditta produttrice e le ho chiesto i dati. mi ha dato tre coppie di valori della curva, per portata e prevalenza. Devo inserire quelli massimi, giusto?