Verifica Trasm. Lineica

Inviato: lun set 14, 2009 20:28
da MAKO
Ho fatto il calcolo con i seguenti dati x la trasm termica lineica con software (non edilclima)

TUBAZIONE SINGOLA INCASSATA NELLA MURATURA

13.5 mm Diametro esterno della tubazione
0,7 Conduttività del materiale attorno alla tubazione
10 cm Profondità d'incasso della tubazione
5 mm Spessore isolante
0,04 Conduttività dello strato isolante

Software - 0.348 VS MAKO 0.512

QUALCHE CERVELLONE :wink: HA VOGLIA DI VERIFICARE SE O BIECAMENTE ..ZZATO O SE PEGGIO E' IL SOFT. CHE SBAGLIA

GRAZIE :D

Re: Verifica Trasm. Lineica

Inviato: mar set 15, 2009 11:05
da Pierino
Ciao,
verificato con il software Edilclima EC601....valore calcolato pari a 0,351

Re: Verifica Trasm. Lineica

Inviato: mar set 15, 2009 15:49
da MAKO
GRAZIE MILLE ALVARO

Mi ero dimenticato :oops: un "2x" nella formuletta del foglio excel .......... e torna preciso preciso 0.350879... [W/mK]