ricambio aria ventilazione artificiale
Moderatore: Edilclima
ricambio aria ventilazione artificiale
quale norma o legge prescrive l'utilizzo di un sistema di ricambi aria attraverso una ventilazione artificiale in base alla tipologia di edificio?
Re: ricambio aria ventilazione artificiale
UNI 10339marcosard ha scritto:quale norma o legge prescrive l'utilizzo di un sistema di ricambi aria attraverso una ventilazione artificiale in base alla tipologia di edificio?
ci sarebbe anche la UNI 13779 sull'IAQ ma non la usa nessuno non essendo prescritta da nessuna legge.
redigere redigere redigere
Re: ricambio aria ventilazione artificiale
ci sono dei casi limite in cui non vi è l'obbligo di legge di ricambiare l'aria attraverso un impianto meccanico?
i ricambi d'aria possono essere effettuati attraverso le finestre di un locale senza prevedere un impianto meccanico?
i ricambi d'aria possono essere effettuati attraverso le finestre di un locale senza prevedere un impianto meccanico?
Re: ricambio aria ventilazione artificiale
di che tipo di attività stiamo parlando?
Re: ricambio aria ventilazione artificiale
locale commerciale circa 1000 mq
Re: ricambio aria ventilazione artificiale
in tal caso chiedi al tuo committente se vuole che nel suo locale entri anche qualche cliente, oltre a lui... 