VALVOLA DI SICUREZZA + VASO APERTO

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

VALVOLA DI SICUREZZA + VASO APERTO

Messaggio da gandalf »

Nei moderni impianti a condensazione si vede sempre per la maggiore l'impianto suddiviso in due circuiti:

A) circuito primario dal generatore a condensazioen e l'equilibratore.
B) Circuito secondario: dall'equilibratore ai all'impianto.

Chi mi riesce a dare un riferimento sulla raccolta R dell'ISESL in cui si debba installare una valvoal di sicurezza
laddove viene comunque mantenuto ilsistema a vaso aperto ?

Saluti in anticipo a tutto il forum
Marcus
Messaggi: 1217
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: VALVOLA DI SICUREZZA + VASO APERTO

Messaggio da Marcus »

con il separatore idraulico il circuito è unico. Solo con uno scambiatore di calore si realizzano 2 circuiti separati idraulicamente