rivestimento porta CT
Moderatore: Edilclima
rivestimento porta CT
Per motivi estetici un'impresa vuole rifoderare esternamente con listelli in legno la porta metallica della centrale termica, è ammesso ciò? Grazie
Re: rivestimento porta CT
Supponendo che sia una porta verso l'esterno il Dm 12.4.96 cita:
"Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto tale requisito"(REi XX), "purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco."
Non so se ci siano trattamenti che rendano il legno di classe 0, conosco vernici che permettono di classificare il rivestimento in legno di classe 1 ma classe 0 non so. Mi spiace.
Temo che se il rivestimento non sia di tale classe non sia ammesso.
"Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto tale requisito"(REi XX), "purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco."
Non so se ci siano trattamenti che rendano il legno di classe 0, conosco vernici che permettono di classificare il rivestimento in legno di classe 1 ma classe 0 non so. Mi spiace.
Temo che se il rivestimento non sia di tale classe non sia ammesso.
Re: rivestimento porta CT
GRAZIE MILLE
Re: rivestimento porta CT
La porta deve essere incombustibile, quindi nessun rivestimento, anche esterno, in materiale combustibile.