rivestimento porta CT

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

rivestimento porta CT

Messaggio da Kalz »

Per motivi estetici un'impresa vuole rifoderare esternamente con listelli in legno la porta metallica della centrale termica, è ammesso ciò? Grazie
olfos
Messaggi: 76
Iscritto il: ven mar 02, 2007 09:27
Località: Ponte in Valtellina (SO)

Re: rivestimento porta CT

Messaggio da olfos »

Supponendo che sia una porta verso l'esterno il Dm 12.4.96 cita:
"Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto tale requisito"(REi XX), "purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco."

Non so se ci siano trattamenti che rendano il legno di classe 0, conosco vernici che permettono di classificare il rivestimento in legno di classe 1 ma classe 0 non so. Mi spiace.

Temo che se il rivestimento non sia di tale classe non sia ammesso.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: rivestimento porta CT

Messaggio da Kalz »

GRAZIE MILLE
Terminus
Messaggi: 13559
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: rivestimento porta CT

Messaggio da Terminus »

La porta deve essere incombustibile, quindi nessun rivestimento, anche esterno, in materiale combustibile.
Rispondi