solaio controterra

Inviato: mar lug 28, 2009 08:40
da elross
Devo fare una certificazione energetica nella quale il solaio controterra è interrato rispetto al livello esterno, pertanto mi chiedevo come bisogna calcolare le dispersioni in corrispondenza dell'area dello spessore del solaio: considero sempre la trasmittanza della muratura esterna o calcolo un'altra trasmittanza? e in che modo?
Grazie

Re: solaio controterra

Inviato: mar lug 28, 2009 09:36
da aupaz
UNI 13370
Con la funzione cerca nel forum stavi prima però...