volumi e superfici lorde in stima 10

Inviato: mar lug 14, 2009 10:52
da stefania.c
sto compilando un ace con stima 10.
ho problemi a capire l'applicazione del metodo dimensioni lorde o nette.

supponiamo di avere un ambiente (inclusi spessori muri) 4m x 5m e altezza piano netta 2,70 + 0,30 di spessore pavimento + 0,30 spessore soffitto
se io compilo il modulo dedicato a calcolare le dispersioni per ventilazione con il metodo delle dimensioni lorde scriverò
4 x 5 x 3,30 giusto?!
quando inserisco le strutture invece, i muri esterni saranno 4 x 3,30 o 4 x 2,70?
perchè effettivamente la superficie disperdente esterna è 3,30 quindi dovrei scrivere 3,30, ma quando si tratta di un tramezzo?

mi potete confermare?

Re: volumi e superfici lorde in stima 10

Inviato: mar lug 14, 2009 12:18
da ingmario
Ciao stefania io in genere quando uso le dimensioni lorde opero così (il rif. è la norma UNI 12831):
Intanto non è corretto quanto da te detto per quanto riguarda l'altezza lorda; la base per il calcolo delle dimensioni verticali è la distanza da superficie a superficie dei pavimenti (quindi nel tuo caso come altezza dovresti mettere 3.00 metri e non 3.30); Per le pareti interne, la base per il calcolo delle dimensioni orizzontali è la distanza dal centro della parete (quindi le pareti interne vanno considerate fino a metà del loro spessore. Ricordati di mettere l'oppurtuno coefficiente di correzione del volume lordo (in genere 0.7) perchè come sai il calcolo della dispersione per ventilazione richiede il volume netto. Spero di essere stato chiaro.
P.S. dove operi?? io provincia di cagliari

Re: volumi e superfici lorde in stima 10

Inviato: mar lug 14, 2009 12:58
da stefania.c
si, sono in provincia di cagliari!

dunque questa cosa dei tramezzi che vanno considerati dalla metà mi sembra ovvia ma nel manuale nn trovo niente.
sai se esiste qualche tutorial?
e sinceramente non capisco neanche l'esempio finale del manuale :?

Re: volumi e superfici lorde in stima 10

Inviato: mar lug 14, 2009 16:36
da ingmario
Come dici tu è anche ovvio che bisogna considerare metà tramezzo da una parte e metà dall'altra, ma viene anche riportato nella norma UNI 12381 per il calcolo del carico termico di progetto. Nel manuale di stima effettivamente non è spiegato da nessuna parte. In ogni caso attualmente preferisco utilizzare le dimensioni nette a scanso di equivoci e inserire i diversi ponti termici. Per quanto riguarda l'esempio qual'è il problema???

P.S. visto che operiamo entrambi in prov. di cagliari in quale comune? (se non sono indiscreto ovviamente) io assemini

Re: volumi e superfici lorde in stima 10

Inviato: mar lug 14, 2009 17:01
da stefania.c
mi riferisco all'esempio dell'appartamento alla fine del manuale.

Re: volumi e superfici lorde in stima 10

Inviato: mar lug 14, 2009 17:08
da ingmario
Si ho capito l'esempio alla fine del manuale; cosa non capisci?? hai aperto il file d'esempio?

Re: volumi e superfici lorde in stima 10

Inviato: mar lug 14, 2009 17:12
da stefania.c
non ho capito ad esempio come fa a considerare un'altezza di 3,30??

Re: volumi e superfici lorde in stima 10

Inviato: mar lug 14, 2009 17:22
da ingmario
credo che sia un'approssimazione; dovrebbe essere 2.90 + 0.36=3.26
P.S. se vuoi mi puoi contattare via msn altrimenti nessun problema

Re: volumi e superfici lorde in stima 10

Inviato: mar lug 14, 2009 17:31
da stefania.c
grazie mille, ti ho contattato