Pagina 1 di 1

Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati

Inviato: mer giu 24, 2009 10:48
da Rectifier
Devo redigere una legge 10 effettuata nel 2003, quindi con dpr 413/93 e 551. Ho un'abitazione che confina con un'altra abitazione. Sapete dirmi che temperature devo inserire per esposizione verso ambienti riscaldati? Sapete indicarmi la norma?
Grazie

Re: Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati

Inviato: mer giu 24, 2009 11:37
da geocer
Normalmente, i canonici 20° ma, se una parete di un ambiente riscaldato, confina con un altro anch'esso riscaldato, mi sa che non la devi considerare.
Non vi è dispersione di calore.
Casi specifici con temperature diverse non so.
Spero di non sbagliare perchè ho bisigno di vacanza. :roll:
Ciao.

Re: Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati

Inviato: mer giu 24, 2009 15:15
da Rectifier
Ciao, grazie della risposta, chiedevo questo perchè la UNI 7357 fissa i limiti in funzione del tipo di ambiente che c'è confinante, ma solo se non riscaldato, non specifica invece se l'ambiente confinante riscaldato come va considerato, in particolare se è una frontiera scambiante influisce sul rapporto s/v, e quindi nel caso della vecchia normativa influisce sul cd.
Nessuno sa niente in merito?

Re: Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati

Inviato: mer giu 24, 2009 17:09
da cavallo
per picco:
uni 12831/dic 06 pag. 72 (se va' bene adesso, andrà bene anche prima del 2006 visto che non c'erano noramtive a riguardo..)

per energia : dt 0°

Re: Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati

Inviato: gio giu 25, 2009 09:33
da Rectifier
Non ho questa norma, mi puoi dire che dice riguardo a questo?

Re: Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati

Inviato: gio giu 25, 2009 09:36
da Rectifier
dovendo verificare una legge 10 effettuata nel2003 per una perizia, come posso effettuare il calcolo però?

Re: Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati

Inviato: lun giu 29, 2009 09:09
da Rectifier
nessuno sa niente?

Re: Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati

Inviato: lun giu 29, 2009 10:16
da Augusto
Rectifier ha scritto:Devo redigere una legge 10 effettuata nel 2003, quindi con dpr 413/93 e 551. Ho un'abitazione che confina con un'altra abitazione. Sapete dirmi che temperature devo inserire per esposizione verso ambienti riscaldati? Sapete indicarmi la norma?
Grazie
Se intendi la condizione di "Vicini assenti" potresti considerare una temperatura tra 10 e 15 °C. Questo ai fini del dimensionamento degli impianti

Re: Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati

Inviato: lun giu 29, 2009 10:57
da Rectifier
Mi serviva per il calcolo del fen, ma non trovo uni a riguardo

Re: Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati

Inviato: lun giu 29, 2009 14:41
da Augusto
Rectifier ha scritto:Mi serviva per il calcolo del fen, ma non trovo uni a riguardo
In genere, se gli ambienti adiacenti sono comunque abitati, le variazioni di temperatura non sono molto rilevanti.
Per il calcolo del FEN si considera una temperatura media dell'edificio riscaldato pari a 20 °C, quindi tutti gli ambienti riscaldati alla stessa temperatura.
Una differenza più marcata si potrebbe avere in caso di alloggi di vacanza con impianti autonomi, dove le differenze potrebbero essere più marcate.

Re: Temperatura esposizione da inserire tra locali riscaldati

Inviato: lun giu 29, 2009 18:29
da cavallo
uni ts 11300 parte 1 punto 8.1.1 (se non trovi niente prima del 2003)
apt vicini normalmente abitati : dt 0
UNI EN 12831 : case vacanze