Pagina 1 di 1
Richiesta contabilizzazione dell'energia?
Inviato: sab giu 13, 2009 19:09
da nicola72
Ciao a tutti,
non mi è chiaro se sia obbligatorio,nel caso di sostituzione della sola caldaia condominiale con una caldaia a condensazione (>100kW), anche dell'installazione della contabilizzazione dell'energia per ottenere le detrazioni fiscali del 55%.
Leggo tante interpretazioni del DGR 8745...
Grazie
Ciao
Nicola
Re: Richiesta contabilizzazione dell'energia?
Inviato: dom giu 14, 2009 13:21
da megaing
Per ottenere le detrazioni fiscali, oltre alla caldaia a condensazione, occorre solo installare le valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti.
Re: Richiesta contabilizzazione dell'energia?
Inviato: dom giu 14, 2009 19:42
da nicola72
Ma come la mettiamo con l'articolo 6.7 del DGR 8745?
Re: Richiesta contabilizzazione dell'energia?
Inviato: dom giu 14, 2009 22:32
da jerryluis
nicola72 ha scritto:Ma come la mettiamo con l'articolo 6.7 del DGR 8745?
Sistemi di contabilizzazione sono fattibili sempre (piuttosto gli indiretti)! indipendentemente dal generatore che installi!
In Lombardia si sono scordatio che oltre a rendere obbligatorio l'intervento 1+2+3+4+5 l agente magari all'1 e al 2 ci arriva ai successivi gli togli la minestra di bocca!
Nessno ti regala soldi per fare la contabilizzazione, come tecnici possiamo solo informarli e spesso ho visto che la attuano..
Re: Richiesta contabilizzazione dell'energia?
Inviato: lun giu 15, 2009 08:44
da nicola72
Scusa ma non capisco se sia OBBLIGATORIO in regione Lombardia, secondo l'articolo 6.7 del DGR 8745, installare anche la contabilizzazione quando si sostituisce solo la caldaia.
Qual e` il vostro parere?
Mi sembra di capire che per le detrazioni non e` necessario, mentre per il DGR 8745 sembra di si.
Re: Richiesta contabilizzazione dell'energia?
Inviato: lun giu 15, 2009 08:53
da davidemorcy
megaing ha scritto:Per ottenere le detrazioni fiscali, oltre alla caldaia a condensazione, occorre solo installare le valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti.
sopra i 100 kW oltre le termostatiche occorre installare circolatori elettronici e centralina climatica agente sulla caldaia!!!!!!
Re: Richiesta contabilizzazione dell'energia?
Inviato: lun giu 15, 2009 09:57
da megaing
Hai perfettamente ragione. Chiedo scusa, ho risposto un pò frettolosamente visto che si parlava di contabilizzazione (da associare per l'indiretta alle valvole termostatiche).
Per la precisione gli obblighi aggiuntivi relativi ai generatori con potenza superiore a 100 kW, oltre le termostatiche ed il circolatore elettronico a giri variabili, sono il bruciatore modulante e la regolazione climatica agente direttamente sul bruciatore.