vi risulta che l'unica norma attuabile è la uni 7129 del 1972 (solo per la parte sopra i 35 kW) ?
quindi , visto che non si parla di portelli antiscoppio (eventulmente solo di ispezione alte 50 cm) come mai il verificatore della provincia lo chiede ancora (come se fossimo nel 1966 ai tempi della 615).
inoltre ha senso per eventuali caldaie a condensazione fare il tee con ispezione di base (non c'e' fuliggine).
e il modulo fumo ?
grazie
canna fumaria per impianti gas >35 kw
Moderatore: Edilclima
Re: canna fumaria per impianti gas >35 kw
No, rivista nella versione 2001! E tra poco uscirà nuova revisione..pasama ha scritto:vi risulta che l'unica norma attuabile è la uni 7129 del 1972 (solo per la parte sopra i 35 kW) ?
sopra 35 kW ancora valgono le prescrizioni della 7129/72 fino ( se non mi sbaglio ) a 350 kW, lo sportello della pulizia che prima dicevi alla base di qualsiasi camino comunque deve sempre esserci su qualsiasi camino.
Comunque è vero si asppettano adeguamenti per i nuovi prodotti che vengono installati, vedi caldaia a condensazione ancora la norma è un pochino indietro
Comunque è vero si asppettano adeguamenti per i nuovi prodotti che vengono installati, vedi caldaia a condensazione ancora la norma è un pochino indietro

Re: canna fumaria per impianti gas >35 kw
e cosa ne dite dell'uso delle guaine che si intubano vanno ad aderire alla canna fumaria? la rispettano la UNI 10845 che dice che devo avere 2 cm d'aria d'intercapedine (se in pressione positiva) ?
effettivamente hai ragione secondo me tale condizione di risanamento potrebbe valere solo per condotti funzionanti a pressione negativa, oppure tale condizione potrebbe anche non essere rispettata in quanto la guaina è continua e non è costituita da giunzioni che in caso di disconnessione permettano il trafilare dei fumi stessi, queste sono solo mie considerazioni.