UNI 10779 - Perdite di carico

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

UNI 10779 - Perdite di carico

Messaggio da jugulo »

Ciao a tutti,
sto leggendo la UNI 10779 per il dimensionamento della rete idranti. Vedo che la determinazione delle perdite di carico si fa con la formula di Hazen-Williams.
Ma un indice della perdita di carico max ammissibile non c'è? Esite?
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI 10779 - Perdite di carico

Messaggio da Terminus »

La stessa appendice C, indica una velocità massima di 10 m/s.
Questo è il limite che influisce sulla perdita di carico specifica.
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: UNI 10779 - Perdite di carico

Messaggio da jugulo »

E' vero. Grazie
Rispondi