salve a tutti.
vorrei sottoporre la seguente situazione a cui dovrò dare una risposta.
L10 per ristrutturazione di impianto dove è prevista una caldaia a legna che si prevede in funzionamento continuo e caldaia tradizionale di riserva .
In legge 10 cosa conviene inserire come generatore di calore?
A - caldaia tradizionale come caldaia principale e legna come ausiliaria; in questo modo conosco i dati delle perdite da inserire in legge 10 ed ottengo un rendimento rispondente ai limiti richiesti
B -caldaia a legna principale (situazione reale) dove però non dispongo dei dati di perdite al bruciatore, mantello ecc. e, anche se li trovassi, non otterrei mai il rispetto del rendimento.
C - uguale a B ma dico che è improprio parlare di rendimento medio stagionale in quanto trattasi di energia alternativa, per cui l'energia primaria per il riscaldamento e la produzione di acs è 0?
chiedo scusa per aver proposto un tema già affrontato e saluto
legge 10 per impianto con caldaia a legna
Moderatore: Edilclima
Re: legge 10 per impianto con caldaia a legna
se cerchi... se ne era già parlato
cmq con la legna il 412 dice che il generatore non deve avere il minimo rendimento
ne consegue
che derochi al rend glob medio stag in legge 10
cmq con la legna il 412 dice che il generatore non deve avere il minimo rendimento
ne consegue
che derochi al rend glob medio stag in legge 10