Pagina 1 di 1

Differenze fra rel 311/06 + DGR RL e cert energetica

Inviato: gio feb 12, 2009 18:27
da tino
Sto facendo una certificazione energetica di un condominio in Lombardia.
Esaminando la Relazione 311/06 depositata (è del 2006) trovo le superfici vetrate previste in conformità a quanto imposto dalla normativa vigente allora (vetro U=2,4 - vetro + serramento U=2,8).
In opera hanno posato invece serramenti con vetro U=3 e, immagino, con serramento U=3,4-3,5 (non l'ho ancora verirficato).
Devo in qualche modo segnalarlo, oppure io certifico solo quello che risulta applicando i valori di trasmittanza reali?

Grazie

Re: Differenze fra rel 311/06 + DGR RL e cert energetica

Inviato: gio feb 12, 2009 20:09
da mm_thermo
Se al tempo il progetto era corretto ma l'installazione non lo era sarà il direttore lavori del tempo a risponderne.
Se il progetto era già non conforme lo sarà anche il progettista.
Quando farai firmare la certificazione energetica al Comune se vuoi dillo. E' il Comune che ha accettato a suo tempo
le carte.
Ciao