Pagina 1 di 1

[HELP] trasmittanza capannone

Inviato: mer feb 11, 2009 08:53
da kadder
Ciao.
ho un dubbio: mi trovo a dover fare una legge 10 DGR Lombardia per un capannone industriale (di solito non mi occupo di capannoni ma solo di residenziale) con parte di capannone non riscaldato e annessi uffici spogliatoi e due alloggi; leggendo la normativa della Lombardia mi sembra di aver capito che la trasmittanza del muro di separazione tra riscaldato e capannone deve essere come verso l'esterno, e i pannelli del capannone verso l'esterno devono arrivare almeno a 0.80. Qulacuno può confermarmi che è cosi? (si tratta di una notevole differenza economica). esiste un escamotage per non dover rispetare lo 0.80?
grazie di cuore a chiunque possa darmi un aiuto.
ciao

Re: [HELP] trasmittanza capannone

Inviato: gio feb 12, 2009 10:19
da Ospsar
confermo che è così

Re: [HELP] trasmittanza capannone

Inviato: gio feb 12, 2009 12:57
da kadder
grazie

Re: [HELP] trasmittanza capannone

Inviato: gio feb 12, 2009 15:38
da danilo2
No, non è più così, se riesci ad utilizzare la DGR 8745 pubblicata il 15/01/2009, e il locale non riscaldato è aerato dall''esterno, non devi rispettare lo 0,8.

Re: [HELP] trasmittanza capannone

Inviato: ven feb 13, 2009 10:22
da Seamew
Stesso mio problema.....ma questo escamotage vale anche a livello nazionale????
I costruttori di capannoni questa cosa proprio non la capiscono....

Re: [HELP] trasmittanza capannone

Inviato: ven feb 13, 2009 11:30
da pede82
ma il capannone non va considerato come locale adiacente non riscaldato?? perche esterno?

Re: [HELP] trasmittanza capannone

Inviato: sab feb 14, 2009 10:40
da Seamew
Il capannone risulta un locale adiacente non riscaldato.....ma il vincolo è che la 311/06 impone che le strutture che danno all'esterno dei locali NON RISCALDATI (e quindi il capannone privo di riscaldamento) abbiano un k < 0.8!!!!

Re: [HELP] trasmittanza capannone

Inviato: sab feb 14, 2009 11:17
da danilo2
Seamew, kadder ha spiegato di essere in Lombardia. In Lombardia ora vale la DGR 8745 pubblicata il 15/01/2009. Se kadder legge il punto 5.3 di tale delibera scopre che il limite di 0,8 per alcuni tipi di locali come il suo non vale più.

Re: [HELP] trasmittanza capannone

Inviato: lun feb 16, 2009 09:10
da kadder
il limite vale anche per le nuove edificazioni? perche leggendo la DGR nuova mi sembra di aver capito che valga solo per le ristrutturazioni (punto 5.2), mentre per le nuove edificazioni (punto 7) non c'è nessun limite.
in riferimento a quanto detto prima mi sorge un dubbio: la 311 (nazionale) resta valida comunque quando il DGR (regionale) è carente o il DGR abroga e sostituisce il 311?
grazie

Re: [HELP] trasmittanza capannone

Inviato: lun feb 16, 2009 09:22
da Seamew
Ma un Decreto Regionale può togliere un vincolo (k minore di 0,8) di una Legge Nazionale ????? :?:
Mi sembra una palese contraddizione....oppure a quella prescrizione nazionale non ci bada nessuno? (come mi pare di capire...)

Re: [HELP] trasmittanza capannone

Inviato: lun feb 16, 2009 17:48
da arkanoid
Ci sono due correnti di pensiero in merito entrambe supportate da considerazioni non banali.

Re: [HELP] trasmittanza capannone

Inviato: mer feb 18, 2009 16:38
da Seamew
Le solite cose all'italiana.....tanti dubbi...poche certezze!!!! :cry: