Ciao a tutti... ho controllato i vari topic ma non ho ancora le idee chiare... vi chiedevo un aiuto.
Siamo in Emilia Romagna, condominio con più di 4 appartamenti attualmente con riscaldamento centralizzato... è possibile la trasformazione ad autonomo per tutti gli appartamenti e l'eliminazione del centralizzato ?
Grazie !!!
Trasformazione centralizzato-autonomo Emilia Romagna
Moderatore: Edilclima
Re: Trasformazione centralizzato-autonomo Emilia Romagna
Direi di no.
Allegato 2, Punto 5
In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4,
appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla
destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla
trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di
calore separata per singola unità immobiliare.
Allegato 2, Punto 5
In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4,
appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla
destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla
trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di
calore separata per singola unità immobiliare.
Re: Trasformazione centralizzato-autonomo Emilia Romagna
tagio ha scritto:Direi di no.
Allegato 2, Punto 5
In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4,
appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla
destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla
trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di
calore separata per singola unità immobiliare.
Perfetto... grazie mille !
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Trasformazione centralizzato-autonomo Emilia Romagna
tagio ha scritto:Direi di no.
Allegato 2, Punto 5
In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4,
appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla
destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla
trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di
calore separata per singola unità immobiliare.

Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Trasformazione centralizzato-autonomo Emilia Romagna
Esatto, regolamento regionale. Nel mio comune recepito anche nel regolamento edilizio.
E adesso so che qualcuno si incavolera', ma secondo me e' una gran stupidaggine.
Non si pio' generalizzare sempre in queste maniere stupide, bisogna valutare i singoli casi.
E adesso so che qualcuno si incavolera', ma secondo me e' una gran stupidaggine.
Non si pio' generalizzare sempre in queste maniere stupide, bisogna valutare i singoli casi.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Trasformazione centralizzato-autonomo Emilia Romagna
lascia pure che qulcuno si incavoli!!! ma anche io la penso così!!! e che ..azzo sta diventnado impossibile lavorare fuori regione!!!!!! sai che p***e... ogni volta bisogna studiarsi il reogolamento .. regione che vai e a volte comune che vai regolamento che trovi!! no, no è assurdo!!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!