Pagina 1 di 1

Centralizzo. OK, ma che potenza sul generatore sostituito?

Inviato: mer gen 14, 2009 15:08
da il_conte
Un quesito "formale".
Tre appartamenti centralizzati, quindi tre caldaie diventano una sola.
Nel sito ENEA, nella descrizione dell'intervento, che potenza metto sul generatore sostituito?
Metto tre interventi, due con la pontenza del nuovo pari a zero (che il sito non accetta, per inciso?)

Re: Centralizzo. OK, ma che potenza sul generatore sostituito?

Inviato: mer gen 14, 2009 17:01
da patri
Io metterei un unico intervento perchè di fatto stai mettendo un'unica caldaia. Nella potenza del generatore sostituito metterei la somma dei tre preesistenti. Nell'allegato A (che sarà unico) al punto 20 dove vengono richiesti gli interventi sull'impianto indica che è stato fatto il passaggio a centalizzato.

Io farei così :wink:

Re: Centralizzo. OK, ma che potenza sul generatore sostituito?

Inviato: mer gen 14, 2009 18:09
da il_conte
Eh, pensavo anche io di fare così.
Tra l'altro sono 3 unità immobiliari a destinazione differente, quindi un allegato A purtroppo non basta (ma non è un problema, ovviamente).