qualcuno ha capito ? (semprechè non sia solo io a non averlo capito
UNI 11300 - 2
Moderatore: Edilclima
UNI 11300 - 2
Sto' guardando le uni un po' approfonditamente e non riesco a capire perchè a pag 39 della UNI 11300 - 2 prospetto 5 , Qdw passa magicamente da 59521 kWh a 61772 nella riga successiva...
qualcuno ha capito ? (semprechè non sia solo io a non averlo capito
)
qualcuno ha capito ? (semprechè non sia solo io a non averlo capito
Re: UNI 11300 - 2
Probabilmente gli deve essere saltato qualche dato dal calcolo alla stampa. Vedo infatti che mancano le perdite dovute alla regolazione e che potrebbero giustificare quel piccolo incremento di valori.