Pagina 1 di 1

Abitazione unica con 2 impianti

Inviato: lun dic 01, 2008 16:49
da Abser
Devo fare un ACE lombardia per un'abitazione dosposta su 2 piani e servita da 2 impianti termici indipendenti. Ogni piano è dotato di caldaia, tubazioni e terminali. Si è intervenuti installando una caldaia a condensazione e collettori solari su uno solo dei 2 impianti.
Dato che catastalmente è una sola abitazione (in realta nel seminterrato è stato ricavato l'alloggio per il figlio) come mi comporto?.
A) considero tutto l'edificio e nel definire ble prestazioni del (dei) generatore considero la media tra le prestaizoni dei 2 generatori
B) redigo un ACE per il solo piano oggetto di intervento.
Accetto suggerimenti.

Re: Abitazione unica con 2 impianti

Inviato: mar dic 02, 2008 10:43
da gfrank
Per le PT dei generatori devi utilizzare la somma, per i rendimenti devi usare la media parametrata di ogni sottosistema al relativo volume riscaldato.
Nelle note devi relazionare che si tratta di due impianti indipendenti con le relative caratteristiche

gfrank