Pagina 1 di 1

Dubbio compilazione Allegato E per comma 344

Inviato: mer nov 19, 2008 16:07
da barizzae
Nel caso di ristrutturazione completa dell'edificio dove si è intervenuti sia sulle murature esterne, pavimentazione, infissi ed installazione caldaia a condensazione e quindi alla fine ottengo un EPi < 20% del Epi lim (anche se alcune strutture prese singolarmente non sarebbero detraibili perchè non rispettano il coefficiente di trasmissione minima) come compilo l'allegato E??
Devo compilare i singoli campi d'intervento si per le strutture che per la caldaia?
Per i serramenti devo compilare e spedire l'allegato F?

Grazi per chiunque intervenisse per chiarirmi le idee

Re: Dubbio compilazione Allegato E per comma 344

Inviato: gio nov 20, 2008 11:50
da barizzae
Nessuno è in grado di aiutarmi?

Re: Dubbio compilazione Allegato E per comma 344

Inviato: gio nov 20, 2008 20:09
da Terminus
Nella scheda informativa All.E devi inserire tutti gli interventi effettuati.
L'Allegato F non si deve usare per il comma 344, ma solo per i commi 345 e 346.

Re: Dubbio compilazione Allegato E per comma 344

Inviato: sab nov 22, 2008 09:29
da barizzae
Grazie terminus per avermi chiarito le idee