In un capannone industriale (fabbisogno 110 kW), devo installare n. 4 generatori d'aria calda da 32 kW.
Per essere esente dalla pratica VV.F. posso tarare i bruciatori dei generatori a 28 kW (28x4=112kW<116kW).
Grazie, per le risposte.
GENERATORI D'ARIA CALDA
Moderatore: Edilclima
Re: GENERATORI D'ARIA CALDA
No. La taratura dei bruciatori non è ammessa come depotenziamento del generatore...delit ha scritto:In un capannone industriale (fabbisogno 110 kW), devo installare n. 4 generatori d'aria calda da 32 kW.
Per essere esente dalla pratica VV.F. posso tarare i bruciatori dei generatori a 28 kW (28x4=112kW<116kW).
Grazie, per le risposte.
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: GENERATORI D'ARIA CALDA
Quoto il Verga