salve a tutti.
in un fabbricato artigianale (E8) esistente di superficie <1000mq verranno installati n.2 termosplit (caldaietta esterna + aerotermo in ambiente), mi domando se devo redigere la pratica legge 10/91 o no in base alle esclusioni dell'art.3 comma(3) lettera(b) del dlgs 311/06 precisamente dove dice "i fabbricati industriali artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo.....")
Grazie della collaborazione.
esclusioni dall'applicazione del DLgs 311/06
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: mar feb 20, 2007 17:00
Re: esclusioni dall'applicazione del DLgs 311/06
certo che devi!alberto.zaffani ha scritto:installati n.2 termosplit (caldaietta esterna + aerotermo in ambiente), mi domando se devo redigere la pratica legge 10/91
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: esclusioni dall'applicazione del DLgs 311/06
Si è vero devi!