CENED : importazione XML - S/V diversi dal file sorgente

Inviato: mar ott 28, 2008 11:06
da LST
Problema:

Importando un XML da un sw commerciale (EC o Mc4) mi è capitato varie volte di rilevare S/V in Cened diverso dal file originale. In vari lavori (poche strutture) la differenza è del 4/5% (in meno) con conseguente spostamento del limite Eph a valori più bassi!
In un lavoro che sto facendo ora con collega, la differenza è però clamorosa: da 0,46 in Mc4 a 0,32 calcolato dal Cened.
Risultato che quel che era largamente entro i limiti, in Cened diventa altrettanto largamente lontano.

Per verificare, ci siamo presi la briga di spuntare 1 ad 1 le strutture (95 opache + 27 finestre) così come si leggono sulle maschere a video del Cened; per ulteriore verifica abbiamo riportato le stesse superfici in Excel per una somma;
risultato: Cened ha tutte le superfici come da sw sorgente.....ma non le somma tutte.....se ne "dimentica" il 30%!

Per ulteriore verifica abbiamo aperto 1 ad 1 tutte le strutture per dargli "l'invio" dalla maschera Cened: nessun cambiamento sulle superfici; abbiamo rilevato però la correzione del valore medio delle trasmittanze delle finestre (quel valore unico che dovrebbe rappresentare la media della finestre presenti) ....da 7 a 1,9 W/mq°K

Nessuno ha mai rilevato qlcs del genere (superfici ed S/V)?

A qualcuno viene in mente una soluzione?

Grazie

Re: CENED : importazione XML - S/V diversi dal file sorgente

Inviato: mar ott 28, 2008 12:53
da davidemorcy
LST ha scritto:Problema:

Importando un XML da un sw commerciale (EC o Mc4) mi è capitato varie volte di rilevare S/V in Cened diverso dal file originale. In vari lavori (poche strutture) la differenza è del 4/5% (in meno) con conseguente spostamento del limite Eph a valori più bassi!
In un lavoro che sto facendo ora con collega, la differenza è però clamorosa: da 0,46 in Mc4 a 0,32 calcolato dal Cened.
Risultato che quel che era largamente entro i limiti, in Cened diventa altrettanto largamente lontano.

Per verificare, ci siamo presi la briga di spuntare 1 ad 1 le strutture (95 opache + 27 finestre) così come si leggono sulle maschere a video del Cened; per ulteriore verifica abbiamo riportato le stesse superfici in Excel per una somma;
risultato: Cened ha tutte le superfici come da sw sorgente.....ma non le somma tutte.....se ne "dimentica" il 30%!

Per ulteriore verifica abbiamo aperto 1 ad 1 tutte le strutture per dargli "l'invio" dalla maschera Cened: nessun cambiamento sulle superfici; abbiamo rilevato però la correzione del valore medio delle trasmittanze delle finestre (quel valore unico che dovrebbe rappresentare la media della finestre presenti) ....da 7 a 1,9 W/mq°K

Nessuno ha mai rilevato qlcs del genere (superfici ed S/V)?

A qualcuno viene in mente una soluzione?

Grazie
Io ho trovato un inghippo in EC riguardo se strutture su vicini
Ovvero se le chiamo cosi' in EC nel file XLM non compaiono
Per cui in EC non vanno mai utilizzate le strutture di tipo N ma solo T o U !!!!!!
Per il resto non ho trovato particolari inghippi...

Re: CENED : importazione XML - S/V diversi dal file sorgente

Inviato: mar ott 28, 2008 13:31
da roberto.p
davidemorcy ha scritto:
LST ha scritto:Problema:

Importando un XML da un sw commerciale (EC o Mc4) mi è capitato varie volte di rilevare S/V in Cened diverso dal file originale. In vari lavori (poche strutture) la differenza è del 4/5% (in meno) con conseguente spostamento del limite Eph a valori più bassi!
In un lavoro che sto facendo ora con collega, la differenza è però clamorosa: da 0,46 in Mc4 a 0,32 calcolato dal Cened.
Risultato che quel che era largamente entro i limiti, in Cened diventa altrettanto largamente lontano.

Per verificare, ci siamo presi la briga di spuntare 1 ad 1 le strutture (95 opache + 27 finestre) così come si leggono sulle maschere a video del Cened; per ulteriore verifica abbiamo riportato le stesse superfici in Excel per una somma;
risultato: Cened ha tutte le superfici come da sw sorgente.....ma non le somma tutte.....se ne "dimentica" il 30%!

Per ulteriore verifica abbiamo aperto 1 ad 1 tutte le strutture per dargli "l'invio" dalla maschera Cened: nessun cambiamento sulle superfici; abbiamo rilevato però la correzione del valore medio delle trasmittanze delle finestre (quel valore unico che dovrebbe rappresentare la media della finestre presenti) ....da 7 a 1,9 W/mq°K

Nessuno ha mai rilevato qlcs del genere (superfici ed S/V)?

A qualcuno viene in mente una soluzione?

Grazie
Io ho trovato un inghippo in EC riguardo se strutture su vicini
Ovvero se le chiamo cosi' in EC nel file XLM non compaiono
Per cui in EC non vanno mai utilizzate le strutture di tipo N ma solo T o U !!!!!!
Per il resto non ho trovato particolari inghippi...
concordo!I dati rimangono giusti solo se hai un edificio "isolato",pareti di tipo N devono diventare U o A se no ti fà casini sul cened.
p.s. ma possibile che EC non sistema il software facendolo lavorare con la DGR????

Re: CENED : importazione XML - S/V diversi dal file sorgente

Inviato: mar ott 28, 2008 13:44
da jerryluis
perchè secondo voi la DGR lavora secondo UNI? :D o secondo CTI?

Re: CENED : importazione XML - S/V diversi dal file sorgente

Inviato: gio ott 30, 2008 08:19
da LST
LST ha scritto:Problema:

Importando un XML da un sw commerciale (EC o Mc4) mi è capitato varie volte di rilevare S/V in Cened diverso dal file
Cened ha tutte le superfici come da sw sorgente.....ma non le somma tutte.....se ne "dimentica" il 30%!
Aggiungo ulteriori dettagli perchè, alla fine, sono arrivato al dunque e l'errore non è solo del Cened....anzi!

1) Sicuramente Mc4 sbaglia il calcolo del suo S/V. Infatti considera tutte le superfici.....anche quelle verso ambienti riscaldati da altro impianto (esplicitamente da escludere sia nel 311 che nel DGR per il calcolo del S/V)

1Bis) Le superfici che escono dalle tabelle di MC4 non sono le lorde...ma le nette. Per verificare mi sono costruito il 3D dell'involucro ottenendo superfici esterne 17% superiori (riferito all'involucro visto che è centralizzato) a quelle esportate da MC4.

2) In compenso Cened non legge veramente tutte le superfici esportate. Mi son preso la briga di fare un file cened nuovo di pacca ed inserire le strutture copiandole a 1 ad 1 dalla tabella stampata da Mc4 (che corrispondeva al file XML usato in precedenza)........e tutto torna: Cened calcola S/V corretto .....e l'Eph calcolato non è così difforme da quello che mi aspettavo.


Quindi occhio a verificare S/V ......ed occhio soprattutto alle asportazioni !!

Re: CENED : importazione XML - S/V diversi dal file sorgente

Inviato: gio ott 30, 2008 17:16
da SuperP
davidemorcy ha scritto: Io ho trovato un inghippo in EC riguardo se strutture su vicini
Ovvero se le chiamo cosi' in EC nel file XLM non compaiono
Per cui in EC non vanno mai utilizzate le strutture di tipo N ma solo T o U !!!!!!
Per il resto non ho trovato particolari inghippi...
Bravo! Prova a scrivere, come ho fatto io all'assistenza.. vediamo cosa dicono..
A me hanno detto che il loro EC 607 importa giustamente le pareti tipo N, ma a me non risultava in un paio di casi..

Re: CENED : importazione XML - S/V diversi dal file sorgente

Inviato: gio ott 30, 2008 20:41
da roberto.p
mi verrebbe da dire...

ma non lo dico :mrgreen:

per me facciamo solo un mucchio di cartastraccia.Finchè tutte le software house non si adeguano a seguire una norma precisa....qui non si cava un ragno dal buco..

Re: CENED : importazione XML - S/V diversi dal file sorgente

Inviato: ven nov 14, 2008 23:31
da maxis
SuperP ha scritto:
Bravo! Prova a scrivere, come ho fatto io all'assistenza.. vediamo cosa dicono..
A me hanno detto che il loro EC 607 importa giustamente le pareti tipo N, ma a me non risultava in un paio di casi..
Stessa cosa che ho scritto io oggi all'assistenza di Edilclima, e mi rispondono che EC 607 importa nel modo giusto le pareti tipo N. ( Nel file . XML le considera confinanti con ambienti interni riscaldati da altro impianto), e mi dicono di fare/lanciare sempre prima i calcoli/verifiche fatti con il metodo nazionale, e poi creare il file .XML
D'accordo, ma c'è comunque qualcosa che non mi convince, non mi torna, a questo punto come vengono trattate nel file .XML le pareti comuni/di confine tra appartamenti sotto lo stesso impianto centralizzato? (sempre parlando di pianeta CENED?)

Se voi avete comunque già fatto prove e verifiche e dite che le pareti tipo N devono essere trasformate in pareti tipo U , altrimenti non vengono riconosciute, c'è qualcosa da sistemare veramente.

Re: CENED : importazione XML - S/V diversi dal file sorgente

Inviato: ven nov 21, 2008 19:53
da vecchio leone
a me succede la stessa cosa di list per le finestre esportando il file xlm da termus di acca...
la media della tramittanza delle finestre e' completamente sballata...(tutte finestre da 1.6
k medio = 2.9???)

dopo vari tentativi nella maschera del cened mi sono accorto che se non vengono compilati
tutti i campi ,che dall'esportazione non vengono compilati(ad. es.perimetro vetri, k vetro) la media viene sbagliata.

basta compilare a mano e tutto va a posto...