ispesl per 3 caldaie

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mariooh
Messaggi: 36
Iscritto il: gio giu 12, 2008 21:26

ispesl per 3 caldaie

Messaggio da mariooh »

salve a tutti.
Mi è capitato il caso in cui un installatore abbia montato 3 caldaie in posizioni del fabbricato diverse ma i cui tubi di mandata e ritorno siano andati tutti, separatamente, a confluire in un volano termico.
Dal volano sono poi partiti due tubi (mandata e ritorno) a servizio di un unico impianto.
La domanda è questa; l'impianto è soggetto a denuncia ISPESL in quanto maggiore di 35 kW?
Se, come penso, sì, i dispositivi ISPESL dove li metto? subito a valle del volano termico?

Ringrazio in anticipo chiunque mi tolga questo dubbio

saluti a tutti
girondone
Messaggi: 13127
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: ispesl per 3 caldaie

Messaggio da girondone »

ti posso dire che se non co sono scambiatori nel volano (oppure esterni)che dividono i tre impianti sei soggetto all ispesl..
se cerchi in altri post trovo qualcosa...
Rispondi