salve a tutti.
Mi è capitato il caso in cui un installatore abbia montato 3 caldaie in posizioni del fabbricato diverse ma i cui tubi di mandata e ritorno siano andati tutti, separatamente, a confluire in un volano termico.
Dal volano sono poi partiti due tubi (mandata e ritorno) a servizio di un unico impianto.
La domanda è questa; l'impianto è soggetto a denuncia ISPESL in quanto maggiore di 35 kW?
Se, come penso, sì, i dispositivi ISPESL dove li metto? subito a valle del volano termico?
Ringrazio in anticipo chiunque mi tolga questo dubbio
saluti a tutti
ispesl per 3 caldaie
Moderatore: Edilclima
Re: ispesl per 3 caldaie
ti posso dire che se non co sono scambiatori nel volano (oppure esterni)che dividono i tre impianti sei soggetto all ispesl..
se cerchi in altri post trovo qualcosa...
se cerchi in altri post trovo qualcosa...