Sono un po in difficoltá mi potrebbe aiutare qualcuno?

3966 gradi giorno
35,3 kWh/m²a
s/v 0,61
valore limite 116,8 ?
valore limite 110,65?
valore limite 87,33

grazie

Re: Valore limite

Inviato: ven ott 10, 2008 17:08
da mhell
126.89

Re: Valore limite

Inviato: ven ott 10, 2008 17:27
da endof
mi puoi dire esattamente la procedura dei calcoli che hai fatto? tramite le tabelle xls che ho preso da qua non mi esce mica

Re: Valore limite

Inviato: gio ott 23, 2008 09:14
da greco
110,65

Re: Valore limite

Inviato: ven ott 24, 2008 16:38
da mhell
se parli del vaolre limite per nuove costruzioni, o quello da indicare nell'allegato A delle detrazioni del 55% il risultato è 126.89, se parli del valore limite per detrarre secondo il comma 344 x il 2008 il valore è 110.65

il calcolo per il limite di nuovi edifici è:

Questa è la tabella dei vaolri limite dal 01.01.2008 (per la zona E ed F)
S/V 2101 3000
0,20 37 52
0,90 100 133

occorre fare un'interpolazione bilineare

prima sui GG

S/V = 0,20 52+(52-37)*(3966-3000)/(3000-2101) = 68.12
S/V = 0.90 133+(133-100)*(3966-3000)/(3000-2101) = 168.50

a questo punto fai l'interpolazione sulla S/V

68.12+(168.50-68.12)*(0.61-0.20)/(0.90-0.20) = 126.89

Re: Valore limite

Inviato: ven ott 24, 2008 16:54
da Davidedada905
endof ha scritto:Salve a tutti,sono nuovo del forum e lo trovo proprio utile.
Sono un po in difficoltá mi potrebbe aiutare qualcuno?

3966 gradi giorno
35,3 kWh/m²a
s/v 0,61
valore limite 116,8 ?
valore limite 110,65?
valore limite 87,33

grazie
Ma dove è sta casa sull'EVEREST?????
eheheheheh

Re: Valore limite

Inviato: ven ott 24, 2008 16:59
da mhell
il mio record per un AQE è 4.806 GG...

Re: Valore limite

Inviato: mer ott 29, 2008 14:04
da endof
Grazie per le risposte

Qua in zona si calcolano dai 5000 gg in su con -21