Pagina 1 di 1

Ambienti riscaldati da stufe

Inviato: sab ott 04, 2008 07:39
da gigetto
Ciao.
Gli ambienti riscaldati da stufe come vengono consideratri?Voglio dire, se ho sia l'impianto termico che ambienti riscaldati da stufe,cosa mettete voi in ambiente confinante, riscaldato da alrto impianto o cosa?

Re: Ambienti riscaldati da stufe

Inviato: lun ott 06, 2008 15:15
da patri
La DRG VIII5773 definisce così l'impianto termico:

"è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati tali gli apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore a 15 kW"

Per cui se la somma è > di 15 kW metto riscaldato da altro impianto, altrimenti non riscaldato

Re: Ambienti riscaldati da stufe

Inviato: lun ott 06, 2008 18:58
da gigetto
per cui allora nessuna stufa a legna lo èh.. grazie.