dubbio EPi
Inviato: ven ott 03, 2008 16:32
da c.e.
Ma scusate....mi sorge un dubbio

:
l'indice di Epi da indicare nell'allegato A al punto 29 (AQE per una richiesta 55%), è quello ricavato per interpolazione lineare tra i valori della 311/06 a partire dal 1.1.2008 (oppure tra quelli definiti dal D.M. 11.3.2008 sempre per il biennio 2008-2009)?
Grazie...attendo Vs consigli!
Re: dubbio EPi
Inviato: ven ott 03, 2008 17:32
da mhell
in (29) metti il risultato del calcolo
in (30) il limite del 311/06 a partire dal 1.1.2008 (calcolato per interpolazione [bi]lineare)
Re: dubbio EPi
Inviato: ven ott 03, 2008 17:40
da Rocco Rizzo
mhell ha scritto:in (29) metti il risultato del calcolo
in (30) il limite del 311/06 a partire dal 1.1.2008 (calcolato per interpolazione [bi]lineare)
no! quello valeva nel 2007!
in (29) metti il risultato del calcolo
in (30) il limite dal D.M. 11.3.2008 per il biennio 2008-2009(calcolato per interpolazione [bi]lineare)
Re: dubbio EPi
Inviato: ven ott 03, 2008 17:46
da Rocco Rizzo
mhell ha scritto:in (29) metti il risultato del calcolo
in (30) il limite del 311/06 a partire dal 1.1.2008 (calcolato per interpolazione [bi]lineare)
ma mi viene un dubbio anche a me!
in (30) il limite del 311/06 a partire dal 1.1.2008 (calcolato per interpolazione [bi]lineare)
in (29) metti il risultato del calcolo, purchè tale risultato sia inferiore al limite dal D.M. 11.3.2008 per il biennio 2008-2009, che poi è quello che definisce l'EPI minimo al di sotto del quale si accede al 55%.
'mmazza! meno male che è venerdi!

Re: dubbio EPi
Inviato: ven ott 03, 2008 17:55
da mhell
Re: dubbio EPi
Inviato: ven ott 03, 2008 18:05
da Rocco Rizzo
Giusto! he he , sto fissato col 344
Vado al manuale:
(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]:
(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell’edificio
[kWh/mq anno o kWh/mc anno]:
(30) Pertinente valore limite dell’indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione
invernale [kWh/mq anno o kWh/mc anno]:
Indicare, in relazione all’ubicazione e alla tipologia dell’edificio, i pertinenti valori limiti
previsti dall’allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto
legislativo 311/06.
Re: dubbio EPi
Inviato: lun ott 06, 2008 15:48
da patri
utili risposte
Re: dubbio EPi
Inviato: mar ott 07, 2008 15:39
da c.e.
Gentilissimi come sempre nella risposta!
In merito all'interpolazione lineare, quale formula esattamente utilizzate? vedo che citate lineare, bilienare,...
Grazie