verifica trasmittanza >30%
Inviato: mer set 24, 2008 16:42
Pongo il seguente quesito:
dlgs 311 allegato C
quando i valori limite di trasmittanza dell'allegato C possono essere maggiorati del 30% e quando no.
esempio pratico: nella mia ristrutturazione (da un unico appartamento ne ricavo 3 )demolisco e ricostruisco i solai, il tetto, la parete adiacente le scale e quelle tra gli alloggi. Nessun aumento di volume. Volendo rispettare i limiti di U da tabella ho il dubbio che nel mio caso vadano osservati integralmente senza considerare la tolleranza del 30%.
E' giusto? grazie
dlgs 311 allegato C
quando i valori limite di trasmittanza dell'allegato C possono essere maggiorati del 30% e quando no.
esempio pratico: nella mia ristrutturazione (da un unico appartamento ne ricavo 3 )demolisco e ricostruisco i solai, il tetto, la parete adiacente le scale e quelle tra gli alloggi. Nessun aumento di volume. Volendo rispettare i limiti di U da tabella ho il dubbio che nel mio caso vadano osservati integralmente senza considerare la tolleranza del 30%.
E' giusto? grazie