compartimentazione centrale termica/autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Casali
Messaggi: 2
Iscritto il: mer set 24, 2008 10:14

compartimentazione centrale termica/autorimessa

Messaggio da Casali »

Salve, sto elaborando una pratica inerente al rilascio del CPI di una attività 91 (centrale termica), e mi è sorto un dubbio, la centrale termica in oggetto ha una parete confinante con una autorimessa inferiore a 9 posti auto, la parete in oggetto deve avere caratteristiche REI 120 o REI 180?
In attesa di risposa, Vi ringrazo in anticipo.
Casali Elio
Terminus
Messaggi: 13628
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: compartimentazione centrale termica/autorimessa

Messaggio da Terminus »

Hai solo att.91 e non la 92.
Il DM 01/02/86 ti imporrebbe il REI60, mentre il DM 12/04/96 ti impone il REI120 (verso qualsiasi altro locale).
Il REI 180 lo dovresti assicurare solo tra attività 91 e 92.
Casali
Messaggi: 2
Iscritto il: mer set 24, 2008 10:14

Re: compartimentazione centrale termica/autorimessa

Messaggio da Casali »

Ti rigrazio.