Salve, sto elaborando una pratica inerente al rilascio del CPI di una attività 91 (centrale termica), e mi è sorto un dubbio, la centrale termica in oggetto ha una parete confinante con una autorimessa inferiore a 9 posti auto, la parete in oggetto deve avere caratteristiche REI 120 o REI 180?
In attesa di risposa, Vi ringrazo in anticipo.
Casali Elio
compartimentazione centrale termica/autorimessa
Moderatore: Edilclima
Re: compartimentazione centrale termica/autorimessa
Hai solo att.91 e non la 92.
Il DM 01/02/86 ti imporrebbe il REI60, mentre il DM 12/04/96 ti impone il REI120 (verso qualsiasi altro locale).
Il REI 180 lo dovresti assicurare solo tra attività 91 e 92.
Il DM 01/02/86 ti imporrebbe il REI60, mentre il DM 12/04/96 ti impone il REI120 (verso qualsiasi altro locale).
Il REI 180 lo dovresti assicurare solo tra attività 91 e 92.
Re: compartimentazione centrale termica/autorimessa
Ti rigrazio.