Rinnovo CPI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

Rinnovo CPI

Messaggio da gandalf »

Per richiedere il rinnovo di un CPI scaduto nel 2007 per attività centrale termica, devo presentare PIN5 + PIN6 e cioè RICHIESTA DI RINNOVO + NULLA MUTATO, o devo allegare anche il PIN7 per la perigia giurata degli impianti attivi di protezione ?

Con Impianti attivi di protezione è da intendersi solo per esempio impianto di rilevamento fughe gas o impianto di spegnimento a C02, oppure il quadro elettrico generale esterno e la comunissima valvola a strappo esterna devono essere considerati come impianti attivi per antincendio?

Un saluto a tutto il forum
Terminus
Messaggi: 13628
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rinnovo CPI

Messaggio da Terminus »

La perizia giurata deve riguardare gli impianti attivi di protezione antincendio, come gli idranti, gli impianti di spegnimento, gli impianti di rilevazione fumo e incendio, così come riportati nel CPI che si va a rinnovare, alla voce "sistemi, dispositivi, attrezzature antincendi" (esclusi ovviamente gli estintori).
La valvola di intercettazione del combustibile fa parte dell'impianto di adduzione gas (quindi della CT come attività soggetta), così come l'impianto elettrico a servizio, quindi non sono da considerare impianti attivi di protezione.
Importante: riporta pedissequamente quanto scritto nel CPI a riguardo, senza inventarti nulla di più, altrimenti gli uffici del Comando ti fanno storie.
Rispondi