Devo adeguare una centrale termica a metano per ottenere il CPI.
Uno dei lavori da fare (probabilmente) è sulla vecchia tubazione di adduzione gas, che attualmente esce dal box del contattore, entra nel muro perimetrale del localte tecnico, esce a filo muro, interno al locale tecnico, e passa sotto il pavimento "sottotraccia" uscendo a vista in corrispondenza dei due bruciatori.
In questo caso oltre a predisporre la classica controcanna nel muro attraversato dal tubo, bosognerebbe portare la tubazione gas a vilo soffitto o si può lasciarla sotto il pavimento (non sapendo però a quale profondità e modalità di posa si tratti..? )
un saluto a tutto il forum
Tubazione gas in Centrale termica
Moderatore: Edilclima
Re: Tubazione gas in Centrale termica
Secondo me è decisamente preferibile realizzare la nuova rete a vista.
Re: Tubazione gas in Centrale termica
la posa sottotraccia o sottopavimento non è ammessa dal DM 12/04/1996