Locale ventilabile

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giorgioedil
Messaggi: 102
Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19

Locale ventilabile

Messaggio da giorgioedil »

In un sopralluogo ho trovato la caldaia stagna installata in un locale interno (quindi senza finestre). Per renderlo ventilato/ventilabile l'impresa ha messo un tubo in PVC rosso diam. 125 ad incasso a pavimento, collegato ad una griglia (sez. netta 166 cmq) nella parete del locale e ad un'altra griglia nella parete esterna dell'edificio.
Secondo voi il locale può essere considerato ventilabile?
tagio
Messaggi: 759
Iscritto il: ven nov 24, 2006 17:34

Re: Locale ventilabile

Messaggio da tagio »

Secondo me no. La ventilazione serve per eventuali perdite di gas, se e' metano la griglia in basso conta poco.
giorgioedil
Messaggi: 102
Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19

Re: Locale ventilabile

Messaggio da giorgioedil »

Per locale ventilabile credo si debba intendere o un locale con una finestra apribile oppure un locale con una griglia di aerazione permanente.
Il dubbio è che la griglia del mio caso non dà all'esterno, ma è canalizzata con un tubo in PVC fino all'esterno.
E' ancora accettabile?
Rispondi