Valore limite indice prestazione energetica
Moderatore: Edilclima
Valore limite indice prestazione energetica
AQE per sostituzione generatore, lavori eseguiti nel 2008: al punto 30) dell'AQE (valore limite dell'indice di prestazione energetica) è corretto mettere il valore, interpolato, tra i valori limite del 2007 o tra i valori limite validi dal 01.01.2008?
Re: Valore limite indice prestazione energetica
metti quello in vigore nell'anno in cui fai l'AQE!
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Valore limite indice prestazione energetica
ok, pensavo anch'io così. Grazie per la conferma... il parere di un esperto non guasta mai! 