Reazione al fuoco partizioni interne

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 750
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Reazione al fuoco partizioni interne

Messaggio da GMP »

Ciao a tutti,

Parete Custom assemblata in cantiere costituita da pannello in melamminico certificato in classe B-s2,d0 posto su ambo i lati con interposto isolante in classe B-s2,d0.
Entrami i materiali sono certificati free standing senza substrato incombustibile.

A me serve il rispetto del Gruppo Materiali GM3, essendo tutto certificato B-s2,d0 per me è approvabile. Un consulente antincendio contesta la scelta dicendo che se sul melamminico applico l'isolante altero la classe di reazione al fuoco finale...

Il campo di applicazione del rapporto di prova dice:
"Posa in opera del materiale: (se incollato indicare la tipologia di colla g/m2): Non in aderenza.
La sua classificazione è valida per la seguente applicazione effettiva: Rivestimenti di parete e/o soffitto, non in contatto con alcun supporto"
Se la condizioni di uso finale è un rivestimento va da se che avrò un supporto sul quale fissare il pannello, tuttavia essendo fissato da solo, e non in aderenza ad alcun supporto il substrato è ininfluente ai fini della reazione al fuoco.

Posso scegliere se certificare ogni materiale, rispettando le condizioni del substrato di prova oppure certificare l'intero pacchetto.
Se ogni materiale è certificato freestanding per me è ok, cosa ne pensate?

Grazie!
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1722
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Reazione al fuoco partizioni interne

Messaggio da travereticolare »

GMP ha scritto: gio giu 18, 2026 16:26 Ciao a tutti,

Parete Custom assemblata in cantiere costituita da pannello in melamminico certificato in classe B-s2,d0 posto su ambo i lati con interposto isolante in classe B-s2,d0.
Entrami i materiali sono certificati free standing senza substrato incombustibile.

A me serve il rispetto del Gruppo Materiali GM3, essendo tutto certificato B-s2,d0 per me è approvabile. Un consulente antincendio contesta la scelta dicendo che se sul melamminico applico l'isolante altero la classe di reazione al fuoco finale...

Il campo di applicazione del rapporto di prova dice:
"Posa in opera del materiale: (se incollato indicare la tipologia di colla g/m2): Non in aderenza.
La sua classificazione è valida per la seguente applicazione effettiva: Rivestimenti di parete e/o soffitto, non in contatto con alcun supporto"
Se la condizioni di uso finale è un rivestimento va da se che avrò un supporto sul quale fissare il pannello, tuttavia essendo fissato da solo, e non in aderenza ad alcun supporto il substrato è ininfluente ai fini della reazione al fuoco.

Posso scegliere se certificare ogni materiale, rispettando le condizioni del substrato di prova oppure certificare l'intero pacchetto.
Se ogni materiale è certificato freestanding per me è ok, cosa ne pensate?

Grazie!
Ciao, se hai il solo rapporto di prova del pannello e vuoi realizzare una parete, le condizioni di utilizzo finale cambiano e devi avere rapporto di prova dell'intero pacchetto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.