Mensa scolastica

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gius83
Messaggi: 352
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Mensa scolastica

Messaggio da Gius83 »

Buongiorno scrivo in merito ad una nuova mensa scolastica che dovrà’ essere realizzata a servizio di una scuola esistente. La nuova mensa sarà ubicata in un edificio distinto e separato ma collegato con la scuola tramite un ‘corridoio’ fuori terra. Per quanto riguarda la mensa il dm 26 agosto 1992, nel paragrafo dedicato, sembra nulla dica in merito alla resistenza al fuoco delle strutture, alla reazione al fuoco, ecc. Mi chiedevo se e’comunque necessario attenersi a quanto previsto ad esempio per la resistenza al fuoco nell’apposito articolo del decreto (quindi almeno una rei 60) o in alternativa quali criteri seguire.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1633
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Mensa scolastica

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Se i due ambiti sono funzionalmente e strutturalmente collegati, senza compartimentazione, allora la mensa fa parte del comparto scuola e dovrebbe rispettare le prescrizioni di resistenza al fuoco del DM. Stesso ragionamento per quanto concerne la reazione al fuoco.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Gius83
Messaggi: 352
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Mensa scolastica

Messaggio da Gius83 »

Ti ringrazio intanto per la risposta. Da un punto di vista strutturale saranno del tutto indipendenti essendo la mensa un edificio a sé stante. La comunicazione avverrebbe tramite tunnel/corridoio ma non costituirebbe un problema prevedere la compartimentazione. Non ho specificato che non è previsto alcun impianto termico (cucina, ecc.) in quanto avverrà solo sporzionamento.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1633
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Mensa scolastica

Messaggio da travereticolare »

io applicherei i paragrafi del DM 1992. La mensa viene citata all'interno del corpo del decreto. Hai comunicazione tra i due ambiti, secondo me non sarebbe corretto cambiare norma per dimensionare il livello di sicurezza, che deve essere congruo con l'edificio scolastico ed uniforme anche per i suoi servizi annessi.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi