Generatore di idrogeno per idrolisi istantanea e DM

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4158
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Generatore di idrogeno per idrolisi istantanea e DM

Messaggio da weareblind »

In una farmaceutica, per reazione di idrogenazione, si desidera installare un generatore di idrogeni istantaneo per idrolisi. Ne ho già visti diversi in laboratori per gascromatografia, questo è un po' più grosso, ma sempre poca roba: 0,5 x 0,5 x 0,5 mc, per capirci, e produce al massimo 1 litro di H2 al minuto. Poca roba. Nessuno stoccaggio, la produzione andrebbe direttamente a reattore.

Tuttavia, nel D.M. 7 luglio 2023: "regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio", campo di applicazione art.1, non vedo limiti minimi oltre quali applicare il D.M. stesso.

Art. 1. Scopo e campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio, ai fini della prevenzione incendi, degli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso.

Mi pare si siano dimenticati di dire da quale taglia partire. Devo presentare variante di progetto, ma questo DM ha in mente impianti di idrolisi di notevole taglia, non questo qui. Che ne pensate? Grazie.
Rispondi