Controsoffitto - Attenuazione dell'indice di valutazione della pressione sonora da calpestio DLnw
Inviato: ven gen 23, 2026 16:10
Buonasera a tutti, mi trovo nella condizione di avere a disposizione un certificato di laboratorio per un controsoffitto montato su un solaio in laterocemento 16+4 che mi fornisce gli indici di valutazione dell'isolamento dai rumori aerei Rw e della pressione sonora da calpestio Ln,w.
Il problema è che io nei calcoli (in verità nel software) devo inserire, per il controsoffitto, gli indici di incremento DeltaRw e attenuazione DeltaLn,w.
Posso calcolarmeli con le UNI, d'accordo, ma li posso ottenere anche come semplice differenza aritmetica tra i valori del solaio nudo e quello di solaio + controsoffitto che mi fornisce il certificato?
Cioè
DeltaRw = Rw (solaio + controsoffitto da certificato) - Rw (solaio nudo)
DeltaLn,w = Lw (solaio + controsoffitto da certificato) - Ln,w (solaio nudo)
Naturalmente sarebbero degli indici per la trasmissione diretta, d'altronde in laboratorio quelle sono le condizioni.
Grazie!
Il problema è che io nei calcoli (in verità nel software) devo inserire, per il controsoffitto, gli indici di incremento DeltaRw e attenuazione DeltaLn,w.
Posso calcolarmeli con le UNI, d'accordo, ma li posso ottenere anche come semplice differenza aritmetica tra i valori del solaio nudo e quello di solaio + controsoffitto che mi fornisce il certificato?
Cioè
DeltaRw = Rw (solaio + controsoffitto da certificato) - Rw (solaio nudo)
DeltaLn,w = Lw (solaio + controsoffitto da certificato) - Ln,w (solaio nudo)
Naturalmente sarebbero degli indici per la trasmissione diretta, d'altronde in laboratorio quelle sono le condizioni.
Grazie!