Sostituzione di caldaia a gas < 35kW con ibrido: serve la L10 in E.R.?

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, …
Rispondi
marcello60
Messaggi: 2951
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Sostituzione di caldaia a gas < 35kW con ibrido: serve la L10 in E.R.?

Messaggio da marcello60 »

Come da titolo: caso tipico di utente che vuole sostituire la vecchia caldaietta a gas con un nuovo generatore ibrido, magari con l'aggiunta del FV sul tetto. Senza cambiare nient'altro nei sistemi di distribuzione e di emissione.
Serve una relazione ex L10/91 ?

L'attuale DGR 1261 2022 art. 8 comma 5 recita:
"5. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, o di installazione
di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW, la relazione tecnica di cui al comma 2 può essere
omessa a fronte dell'obbligo di acquisizione della dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del DM 37 del 2008.
L’obbligo di redazione della relazione tecnica sussiste solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia
di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una
caldaia alimentata a biomasse combustibili"


In sostanza, nel nostro caso sostituiamo una caldaia <35 kW a metano con una nuova caldaia a metano <35 kW ed installiamo una nuova PDC < 15 kW. Quindi apparentemente vengono soddisfatte le condizioni presenti nel comma 5 affinchè non sia necessaria una rel L10.

Siete d'accordo, oppure ritenete che un generatore ibrido sia comunque un generatore "tipologicamente" diverso dalla caldaietta iniziale e quindi è necessaria la rel L10?

p.s. a livello nazionale il problema probabilmente non si pone in quanto mi sembra che nel decreto requisiti minimi del 2015 non sia considerato il caso di esclusione delle PDC < 15 kW dall'obbligo di rel L10.
boba74
Messaggi: 4714
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Sostituzione di caldaia a gas < 35kW con ibrido: serve la L10 in E.R.?

Messaggio da boba74 »

Non sono d'accordo.
C'è l'obbligo di L10 in quanto hai un cambio di combustibile o tipologia di generatore (da caldaia a metano a generatore ibrido).
marcello60
Messaggi: 2951
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Sostituzione di caldaia a gas < 35kW con ibrido: serve la L10 in E.R.?

Messaggio da marcello60 »

ok boba.
altri pareri?
girondone
Messaggi: 13125
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Sostituzione di caldaia a gas < 35kW con ibrido: serve la L10 in E.R.?

Messaggio da girondone »

QUOTO BOBA
Ronin
Messaggi: 6684
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Sostituzione di caldaia a gas < 35kW con ibrido: serve la L10 in E.R.?

Messaggio da Ronin »

serve la relazione.
essendo che passi da caldaia a pdc senza toccare l'impianto saranno una manciata di righe.
Rispondi