Ho una biblioteca (att. 34.1.B) che ha i solai a voltini e putrelle...
metterò un controsoffitto a membrana REI120;
i locali saranno dotati di rilevatori puntiformi di fumo..
devo replicare anche sopra al controsoffitto i rilevatori?
biblioteca con controsoffitto
Moderatore: Edilclima
Re: biblioteca con controsoffitto
UNI 9795 punti 5.1.2 e 5.1.3
Da parte mia posso dirti che in linea di massima quando incontro dei controsoffitti, se c'è la rivelazione sotto c'è anche quella sopra.
Buona giornata
Il punto 5.1.3. chiede di considerare eventuali cavi elettrici, materiali infiammabili, l'altezza e la superficie del controsoffitto, eventuali rivestimenti in materiale almeno A2 e simili.All'interno di un'area sorvegliata, devono essere direttamente sorvegliate dai rilevatori anche le seguenti parti, con le eccezioni di cui al punto 5.1.3.
[...] spazi nascosti sopra i controsoffitti [...]
Da parte mia posso dirti che in linea di massima quando incontro dei controsoffitti, se c'è la rivelazione sotto c'è anche quella sopra.
Buona giornata