biblioteca con controsoffitto

Messaggio da christian619 »

Ho una biblioteca (att. 34.1.B) che ha i solai a voltini e putrelle...
metterò un controsoffitto a membrana REI120;
i locali saranno dotati di rilevatori puntiformi di fumo..
devo replicare anche sopra al controsoffitto i rilevatori?
Radvic
Messaggi: 29
Iscritto il: mar ago 20, 2024 10:48

Re: biblioteca con controsoffitto

Messaggio da Radvic »

UNI 9795 punti 5.1.2 e 5.1.3
All'interno di un'area sorvegliata, devono essere direttamente sorvegliate dai rilevatori anche le seguenti parti, con le eccezioni di cui al punto 5.1.3.

[...] spazi nascosti sopra i controsoffitti [...]
Il punto 5.1.3. chiede di considerare eventuali cavi elettrici, materiali infiammabili, l'altezza e la superficie del controsoffitto, eventuali rivestimenti in materiale almeno A2 e simili.

Da parte mia posso dirti che in linea di massima quando incontro dei controsoffitti, se c'è la rivelazione sotto c'è anche quella sopra.

Buona giornata