Ho un dubbio sul DM 13/07/2011, Capo IV, lettera d):
d2. Indipendentemente dall’inserimento o no nella volumetria del fabbricato, per gruppi e/o unità di cogenerazione a servizio di fabbricati destinati, in tutto o in parte, alle attività di cui ai punti 84 (alberghi) l’accesso al locale deve realizzarsi direttamente da spazio scoperto oppure da intercapedine antincendio a servizio esclusivo del locale stesso.
d3. Il locale non deve avere aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e manovra e apparecchiature ausiliarie a servizio del gruppo e/o della unità di cogenerazione.
Se accedo da spazio scoperto attraverso una scala protetta che funge da via di esodo anche per locali tecnici e spogliatoi, secondo voi è fattibile?
Grazie
Gruoppo elettrogeno al primo piano interrato di un albergo
Moderatore: Edilclima
Re: Gruoppo elettrogeno al primo piano interrato di un albergo
Secondo me no.
Nel caso che descrivi l'accesso avviene dall'interno
Nel caso che descrivi l'accesso avviene dall'interno
Re: Gruoppo elettrogeno al primo piano interrato di un albergo
Ne ero certo al 99%. 
Grazie