Gruoppo elettrogeno al primo piano interrato di un albergo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VVF_13
Messaggi: 58
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Gruoppo elettrogeno al primo piano interrato di un albergo

Messaggio da VVF_13 »

Salve.

Ho un dubbio sul DM 13/07/2011, Capo IV, lettera d):

d2. Indipendentemente dall’inserimento o no nella volumetria del fabbricato, per gruppi e/o unità di cogenerazione a servizio di fabbricati destinati, in tutto o in parte, alle attività di cui ai punti 84 (alberghi) l’accesso al locale deve realizzarsi direttamente da spazio scoperto oppure da intercapedine antincendio a servizio esclusivo del locale stesso.
d3. Il locale non deve avere aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e manovra e apparecchiature ausiliarie a servizio del gruppo e/o della unità di cogenerazione.


Se accedo da spazio scoperto attraverso una scala protetta che funge da via di esodo anche per locali tecnici e spogliatoi, secondo voi è fattibile?

Grazie
Gmeister
Messaggi: 647
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Gruoppo elettrogeno al primo piano interrato di un albergo

Messaggio da Gmeister »

Secondo me no.
Nel caso che descrivi l'accesso avviene dall'interno
VVF_13
Messaggi: 58
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Re: Gruoppo elettrogeno al primo piano interrato di un albergo

Messaggio da VVF_13 »

Ne ero certo al 99%. :-)
Grazie