Pozzetto a perdere per generatore pensile a condensazione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2611
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Pozzetto a perdere per generatore pensile a condensazione

Messaggio da christian619 »

Ho un "Robur" con caldaia esterna e aerotermo interno;
posso buttare la condensa prodotta dalla caldaia esterna in un pozzetto a perdere esterno?

Previa neutralizzazione chiaramente.....
ponca
Messaggi: 6890
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Pozzetto a perdere per generatore pensile a condensazione

Messaggio da ponca »

normativamente e teoricamente secondo me non sarebbe ammissibile
è uno scarico che deve passare comunque dal sistema di smaltimento e non può essere immesso fuori fognatura senza autorizzazione

detto questo è un punto che non ho mai approfondito
L'Enzo
Messaggi: 935
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Pozzetto a perdere per generatore pensile a condensazione

Messaggio da L'Enzo »

solo se non hai fognatura entro la distanza prescritta dai regolamenti .
A livello nazionale 100 m.
Così come farai autorizzare i civili e gli industriali non in fogna, farai anche la condensa. Altrimenti fogna.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Pozzetto a perdere per generatore pensile a condensazione

Messaggio da Kalz »

scarichi delle acque on conosco la normativa ma tecnicamente bisogna prevedere sistemi per evitare il congelamento, inoltre se lo scarico condensa è in materiale plastico dai raggi solari