Boll. Uff. reg. lombardia 3° supp 29 - 20/07/2007 E.4.2.6.1
Inviato: gio apr 17, 2008 16:24
Ciao a tutti.
Per un edificio residenziale
Sup. 100 mq,
Vol. 270 mc,
calcolo i volumi d'aria/h ricambiati con la formula (14) che trovo nell'allegato E.4.2.6.1:
n= 0,15*(24-Foc)/24 + (Vop*Foc*ns*A)/2400*V
inserendo i valori ricavati nei prospetti VII e VIII, ottengo:
n= 0,15*(24-24)/24 + (39.6*24*0.1*100)/2400*270=0+ 0.014666 ric./h
non è un valore un po' bassino? considerando inoltre che se "2400" è adimensionale,
anche il calcolo dimensionale non mi torna.
sbaglio? dove?
Grazie
Alessandro
Per un edificio residenziale
Sup. 100 mq,
Vol. 270 mc,
calcolo i volumi d'aria/h ricambiati con la formula (14) che trovo nell'allegato E.4.2.6.1:
n= 0,15*(24-Foc)/24 + (Vop*Foc*ns*A)/2400*V
inserendo i valori ricavati nei prospetti VII e VIII, ottengo:
n= 0,15*(24-24)/24 + (39.6*24*0.1*100)/2400*270=0+ 0.014666 ric./h
non è un valore un po' bassino? considerando inoltre che se "2400" è adimensionale,
anche il calcolo dimensionale non mi torna.
sbaglio? dove?
Grazie
Alessandro