Pagina 1 di 1

Boll. Uff. reg. lombardia 3° supp 29 - 20/07/2007 E.4.2.6.1

Inviato: gio apr 17, 2008 16:24
da STII
Ciao a tutti.
Per un edificio residenziale
Sup. 100 mq,
Vol. 270 mc,
calcolo i volumi d'aria/h ricambiati con la formula (14) che trovo nell'allegato E.4.2.6.1:
n= 0,15*(24-Foc)/24 + (Vop*Foc*ns*A)/2400*V
inserendo i valori ricavati nei prospetti VII e VIII, ottengo:
n= 0,15*(24-24)/24 + (39.6*24*0.1*100)/2400*270=0+ 0.014666 ric./h
non è un valore un po' bassino? considerando inoltre che se "2400" è adimensionale,
anche il calcolo dimensionale non mi torna.
sbaglio? dove?
Grazie
Alessandro

Re: Boll. Uff. reg. lombardia 3° supp 29 - 20/07/2007 E.4.2.6.1

Inviato: gio apr 17, 2008 16:46
da ilverga
STII ha scritto:Ciao a tutti.
Per un edificio residenziale
Sup. 100 mq,
Vol. 270 mc,
calcolo i volumi d'aria/h ricambiati con la formula (14) che trovo nell'allegato E.4.2.6.1:
n= 0,15*(24-Foc)/24 + (Vop*Foc*ns*A)/2400*V
inserendo i valori ricavati nei prospetti VII e VIII, ottengo:
n= 0,15*(24-24)/24 + (39.6*24*0.1*100)/2400*270=0+ 0.014666 ric./h
non è un valore un po' bassino? considerando inoltre che se "2400" è adimensionale,
anche il calcolo dimensionale non mi torna.
sbaglio? dove?
Grazie
Alessandro
Sbagli nella formula: quella da applicare è quella della delibera n.15833 del 13/12/07.
Quella formula che stavi applicando era sbagliata e l'hanno corretta

Re: Boll. Uff. reg. lombardia 3° supp 29 - 20/07/2007 E.4.2.6.1

Inviato: ven apr 18, 2008 08:50
da STII
Grazie, ora è chiaro.
Ale