Dubbio atex saldatura

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nico01
Messaggi: 16
Iscritto il: gio ott 24, 2024 16:30

Dubbio atex saldatura

Messaggio da nico01 »

Ciao a tutti
Ho delle postazioni di saldatura a idrogeno sulle quali ovviamente ho rischio atex zona 0. Sapete quale è la normativa da utilizzare per quanto riguarda eventuali aperture permanenti (SEa) da dover installare in copertura per evitare sacche di gas?
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Dubbio atex saldatura

Messaggio da Terminus »

Va fatta la classificazione delle zone ATEX in base alla CEI EN 60079-10-1 e poi fatta la valutazione del rischio esplosione.
Da ciò discenderà l'eventuale necessità di aperture, come anche le caratteristiche dell'impiantistica in zone classificate.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3828
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Dubbio atex saldatura

Messaggio da weareblind »

Esatto. Perché 0?
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Dubbio atex saldatura

Messaggio da Terminus »

Giusto.
Zona 0 non credo proprio che ci sia, o meglio potrà essere all'interno dell'apparecchiatura ma non riguarda l'ambiente. Probabilmente non ci sarà neanche zona 1.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3828
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Dubbio atex saldatura

Messaggio da weareblind »

Infatti, io in genere considero a guasto zona 2. Se qualche componente ha degli sfiori regolari magari 1.
Rispondi