UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Moderatore: Edilclima
UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Mi spiegate quale è la differenza tra le due UTA
Se cerchi le informazioni entrambe parlano di aria trattata quindi la differenza è proprio piccola ma non riesco a capire
ARIA PRIMARIA cosa è esattamente?
Grazie
Lo so sono alle prime armi e non capisco molto Abbiate pietà dime
Se cerchi le informazioni entrambe parlano di aria trattata quindi la differenza è proprio piccola ma non riesco a capire
ARIA PRIMARIA cosa è esattamente?
Grazie
Lo so sono alle prime armi e non capisco molto Abbiate pietà dime
Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
UTA aria primaria: tratta solamente aria esterna che viene utilizzata per garantire il ricambio dell'aria negli ambienti
UTA a tutt'aria: non è una definizione utilizzata. Dove l'hai trovata? Per definizione UTA vuol dire:
U = Unità
T = Trattamento
A = Aria
Non esistono, quindi, Unità che trattino aria e un altro fluido.
UTA a tutt'aria: non è una definizione utilizzata. Dove l'hai trovata? Per definizione UTA vuol dire:
U = Unità
T = Trattamento
A = Aria
Non esistono, quindi, Unità che trattino aria e un altro fluido.
Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
U.T.A.: unità di trattamento aria
- primaria: come già detto fa solo ricambio aria, quindi la vera e propria climatizzazione (riscaldamento e/o condizionamento) lo farai con altri sistemi (esempio: fan coil), dimensionati in base ai carichi ed alle condizioni di invio dell'aria primaria; se mandi l'aria neutra i fan coil saranno dimensionati solo per i carichi invernali ed estivi senza aggiunta di ventilazione; puoi decidere anche di immettere aria in leggero contrasto positivo o negativo rispetto alle condizioni ambiente, ma si entra in un campo di dettaglio che richiede tempo e discussione dettagliata. L'eventulae aria ripresa dall'ambinete (estrazione) verrà espulsa all'esterno dell'edificio (passando dal recuperatore di calore) - l'aria non si mischia
- tutt'aria: con l'aria fai sia ricambio di aria (quota parte di aria esterna) e climatizzazione (condizionamento e riscaldamento); esisterà una ripresa aria (ovvero ricircolo) che si mescolerà con la quota di aria esterna - quindi, rispetto a prima cambiano le condizioni a monte e valle delle batterie di scambio
ah, la differenza NON è piccola, ma ENORME!
- primaria: come già detto fa solo ricambio aria, quindi la vera e propria climatizzazione (riscaldamento e/o condizionamento) lo farai con altri sistemi (esempio: fan coil), dimensionati in base ai carichi ed alle condizioni di invio dell'aria primaria; se mandi l'aria neutra i fan coil saranno dimensionati solo per i carichi invernali ed estivi senza aggiunta di ventilazione; puoi decidere anche di immettere aria in leggero contrasto positivo o negativo rispetto alle condizioni ambiente, ma si entra in un campo di dettaglio che richiede tempo e discussione dettagliata. L'eventulae aria ripresa dall'ambinete (estrazione) verrà espulsa all'esterno dell'edificio (passando dal recuperatore di calore) - l'aria non si mischia
- tutt'aria: con l'aria fai sia ricambio di aria (quota parte di aria esterna) e climatizzazione (condizionamento e riscaldamento); esisterà una ripresa aria (ovvero ricircolo) che si mescolerà con la quota di aria esterna - quindi, rispetto a prima cambiano le condizioni a monte e valle delle batterie di scambio
ah, la differenza NON è piccola, ma ENORME!
Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Scusa, forse avevo frainteso.- tutt'aria
Di solito io uso il termine IMPIANTO A TUTTA ARIA e non UTA A TUTTA ARIA.
Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Scusami ma non è il contrario di quello che hai scritto
A tuttavia arriva solo aria esterna senza miscela almeno così è su quelli a tutta aria della mitsubishi
A tuttavia arriva solo aria esterna senza miscela almeno così è su quelli a tutta aria della mitsubishi
simcat ha scritto: ↑ven nov 29, 2024 18:47 U.T.A.: unità di trattamento aria
- primaria: come già detto fa solo ricambio aria, quindi la vera e propria climatizzazione (riscaldamento e/o condizionamento) lo farai con altri sistemi (esempio: fan coil), dimensionati in base ai carichi ed alle condizioni di invio dell'aria primaria; se mandi l'aria neutra i fan coil saranno dimensionati solo per i carichi invernali ed estivi senza aggiunta di ventilazione; puoi decidere anche di immettere aria in leggero contrasto positivo o negativo rispetto alle condizioni ambiente, ma si entra in un campo di dettaglio che richiede tempo e discussione dettagliata. L'eventulae aria ripresa dall'ambinete (estrazione) verrà espulsa all'esterno dell'edificio (passando dal recuperatore di calore) - l'aria non si mischia
- tutt'aria: con l'aria fai sia ricambio di aria (quota parte di aria esterna) e climatizzazione (condizionamento e riscaldamento); esisterà una ripresa aria (ovvero ricircolo) che si mescolerà con la quota di aria esterna - quindi, rispetto a prima cambiano le condizioni a monte e valle delle batterie di scambio
ah, la differenza NON è piccola, ma ENORME!
Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Tutt'aria significa che la climatizzazione è fatta solo tramite l'UTA (con normalmente batterie di post dedicate al locale).
Tutt'aria può essere tutta aria esterna senza ricircolo o con ricircolo.
Aria primaria significa aria di rinnovo, in inverno normalmente inviata a temperatura neutra ed in estate dipende dalla filosofia e dalle condizioni (generalmente apporta poco o tanto raffrescamento), con terminali ambiente per il controllo della temperatura.
Aria primaria può essere senza ricircolo o con ricircolo.
Tutt'aria può essere tutta aria esterna senza ricircolo o con ricircolo.
Aria primaria significa aria di rinnovo, in inverno normalmente inviata a temperatura neutra ed in estate dipende dalla filosofia e dalle condizioni (generalmente apporta poco o tanto raffrescamento), con terminali ambiente per il controllo della temperatura.
Aria primaria può essere senza ricircolo o con ricircolo.
Ultima modifica di arkanoid il lun dic 02, 2024 09:26, modificato 1 volta in totale.
redigere redigere redigere
Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
giusto; ad esempio una cucina di un ristorante può essere climatizzata con un impianto a tutt' aria (in questo caso tutt'aria esterna)arkanoid ha scritto: ↑lun dic 02, 2024 08:30 Tutt'aria significa che la climatizzazione è fatta solo tramite l'UTA (con normalmente batterie di post dedicate al locale).
Tutt'aria può essere tutta aria esterna senza ricircolo o con ricircolo.
Aria primaria significa aria di rinnovo, in inverno normalmente inviata a temperatura neutra ed in estate dipende dalla filosofia e dalle condizioni (generalmente apporta poco o tanto raffrescamento), con terminali ambiente per il controllo della temperatura.
Aria primaria può essere tutt'aria esterna senza ricircolo o con ricircolo.
Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Ecco su questo, da quanto mi hanno insegnato ormai più di 30 anni fa, non concordo. Per me, quando leggo e scrivo aria primaria è inteso che si tratta aria di rinnovo senza ricircolo (ripresa aria ambiente). Oh, ci sta che abbia sempre sbagliato...
Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
insieme abbiamo cercato di evitare che vengano utilizzati dei termini "non in uso".
Ma ci siamo capiti benissimo. Solo che, certe volte, si scrive in fretta per aiutare altri e si inciampa in qualche incomprensione o termine "non perfetto". Allora possono essere guai: si rischia di essere assaliti ...