Mi spiegate quale è la differenza tra le due UTA
Se cerchi le informazioni entrambe parlano di aria trattata quindi la differenza è proprio piccola ma non riesco a capire

ARIA PRIMARIA cosa è esattamente?

Grazie

Lo so sono alle prime armi e non capisco molto Abbiate pietà dime
Esa
Messaggi: 3710
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Messaggio da Esa »

UTA aria primaria: tratta solamente aria esterna che viene utilizzata per garantire il ricambio dell'aria negli ambienti
UTA a tutt'aria: non è una definizione utilizzata. Dove l'hai trovata? Per definizione UTA vuol dire:
U = Unità
T = Trattamento
A = Aria
Non esistono, quindi, Unità che trattino aria e un altro fluido.
simcat
Messaggi: 1778
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Messaggio da simcat »

U.T.A.: unità di trattamento aria

- primaria: come già detto fa solo ricambio aria, quindi la vera e propria climatizzazione (riscaldamento e/o condizionamento) lo farai con altri sistemi (esempio: fan coil), dimensionati in base ai carichi ed alle condizioni di invio dell'aria primaria; se mandi l'aria neutra i fan coil saranno dimensionati solo per i carichi invernali ed estivi senza aggiunta di ventilazione; puoi decidere anche di immettere aria in leggero contrasto positivo o negativo rispetto alle condizioni ambiente, ma si entra in un campo di dettaglio che richiede tempo e discussione dettagliata. L'eventulae aria ripresa dall'ambinete (estrazione) verrà espulsa all'esterno dell'edificio (passando dal recuperatore di calore) - l'aria non si mischia

- tutt'aria: con l'aria fai sia ricambio di aria (quota parte di aria esterna) e climatizzazione (condizionamento e riscaldamento); esisterà una ripresa aria (ovvero ricircolo) che si mescolerà con la quota di aria esterna - quindi, rispetto a prima cambiano le condizioni a monte e valle delle batterie di scambio

ah, la differenza NON è piccola, ma ENORME!
Esa
Messaggi: 3710
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Messaggio da Esa »

- tutt'aria
Scusa, forse avevo frainteso.
Di solito io uso il termine IMPIANTO A TUTTA ARIA e non UTA A TUTTA ARIA.
scerrone
Messaggi: 7
Iscritto il: lun gen 25, 2021 14:56

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Messaggio da scerrone »

Scusami ma non è il contrario di quello che hai scritto
A tuttavia arriva solo aria esterna senza miscela almeno così è su quelli a tutta aria della mitsubishi
simcat ha scritto: ven nov 29, 2024 18:47 U.T.A.: unità di trattamento aria

- primaria: come già detto fa solo ricambio aria, quindi la vera e propria climatizzazione (riscaldamento e/o condizionamento) lo farai con altri sistemi (esempio: fan coil), dimensionati in base ai carichi ed alle condizioni di invio dell'aria primaria; se mandi l'aria neutra i fan coil saranno dimensionati solo per i carichi invernali ed estivi senza aggiunta di ventilazione; puoi decidere anche di immettere aria in leggero contrasto positivo o negativo rispetto alle condizioni ambiente, ma si entra in un campo di dettaglio che richiede tempo e discussione dettagliata. L'eventulae aria ripresa dall'ambinete (estrazione) verrà espulsa all'esterno dell'edificio (passando dal recuperatore di calore) - l'aria non si mischia

- tutt'aria: con l'aria fai sia ricambio di aria (quota parte di aria esterna) e climatizzazione (condizionamento e riscaldamento); esisterà una ripresa aria (ovvero ricircolo) che si mescolerà con la quota di aria esterna - quindi, rispetto a prima cambiano le condizioni a monte e valle delle batterie di scambio

ah, la differenza NON è piccola, ma ENORME!
arkanoid
Messaggi: 4674
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Messaggio da arkanoid »

Tutt'aria significa che la climatizzazione è fatta solo tramite l'UTA (con normalmente batterie di post dedicate al locale).
Tutt'aria può essere tutta aria esterna senza ricircolo o con ricircolo.
Aria primaria significa aria di rinnovo, in inverno normalmente inviata a temperatura neutra ed in estate dipende dalla filosofia e dalle condizioni (generalmente apporta poco o tanto raffrescamento), con terminali ambiente per il controllo della temperatura.
Aria primaria può essere senza ricircolo o con ricircolo.
Ultima modifica di arkanoid il lun dic 02, 2024 09:26, modificato 1 volta in totale.
redigere redigere redigere
simcat
Messaggi: 1778
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Messaggio da simcat »

Esa ha scritto: ven nov 29, 2024 19:03
- tutt'aria
Scusa, forse avevo frainteso.
Di solito io uso il termine IMPIANTO A TUTTA ARIA e non UTA A TUTTA ARIA.
Sì sì Esa hai ragione ed è corretta questa precisazione, anche io scrivo così, era solo per semplificare e mandare avanti la discussione
simcat
Messaggi: 1778
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Messaggio da simcat »

arkanoid ha scritto: lun dic 02, 2024 08:30 Tutt'aria significa che la climatizzazione è fatta solo tramite l'UTA (con normalmente batterie di post dedicate al locale).
Tutt'aria può essere tutta aria esterna senza ricircolo o con ricircolo.
Aria primaria significa aria di rinnovo, in inverno normalmente inviata a temperatura neutra ed in estate dipende dalla filosofia e dalle condizioni (generalmente apporta poco o tanto raffrescamento), con terminali ambiente per il controllo della temperatura.
Aria primaria può essere tutt'aria esterna senza ricircolo o con ricircolo.
giusto; ad esempio una cucina di un ristorante può essere climatizzata con un impianto a tutt' aria (in questo caso tutt'aria esterna)
simcat
Messaggi: 1778
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Messaggio da simcat »

arkanoid ha scritto: lun dic 02, 2024 08:30 Aria primaria può essere tutt'aria esterna senza ricircolo o con ricircolo.
Ecco su questo, da quanto mi hanno insegnato ormai più di 30 anni fa, non concordo. Per me, quando leggo e scrivo aria primaria è inteso che si tratta aria di rinnovo senza ricircolo (ripresa aria ambiente). Oh, ci sta che abbia sempre sbagliato... :D
arkanoid
Messaggi: 4674
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Messaggio da arkanoid »

OPS correggo ho scritto male
redigere redigere redigere
Esa
Messaggi: 3710
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Messaggio da Esa »

arkanoid ha scritto: lun dic 02, 2024 09:24 OPS correggo ho scritto male
insieme abbiamo cercato di evitare che vengano utilizzati dei termini "non in uso".
Ma ci siamo capiti benissimo. Solo che, certe volte, si scrive in fretta per aiutare altri e si inciampa in qualche incomprensione o termine "non perfetto". Allora possono essere guai: si rischia di essere assaliti ...
Rispondi