Alimentazione elettrica pompa Jockey

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 636
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Alimentazione elettrica pompa Jockey

Messaggio da GMP »

Ciao,

Per la pompa di mantenimento pressione (Jockey Pump) la UNI EN 12845 ne parla al paragrafo 10.6.2.5. Non viene detto nulla però a riguardo dell'alimentazione elettrica. Deve essere preferenziale come elettropompa o non se ne ravvisa la necessità?

Grazie
etec83
Messaggi: 876
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Alimentazione elettrica pompa Jockey

Messaggio da etec83 »

Non se ne ravvisa la necessità.
Terminus
Messaggi: 13555
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Alimentazione elettrica pompa Jockey

Messaggio da Terminus »

Alimentazione ordinaria.
GMP
Messaggi: 636
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Alimentazione elettrica pompa Jockey

Messaggio da GMP »

Grazie!
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Alimentazione elettrica pompa Jockey

Messaggio da mmaarrccoo »

Alimentazione ordinaria perchè non è servizio di sicurezza.