SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Edifici industriali esistenti, tutti con gli stessi problemi riguardo le scale metalliche esterne. All'epoca furono costruite vicine alle facciate, chi più chi meno (si va da 0,2 a 2 m di distanza dalla rampa).
Secondo S.4.5.3.3 che rimanda alla tab. S.4-5 sono richiesti almeno 2,5 m tra rampa e facciata oppure facciata EI30 per 1,8 m di area di influenza della scala. Pertanto in opera non rispetto queste caratteristiche e gli adeguamenti sarebbero ingenti tanto da far cercare un'altra soluzione.

Domanda: e se non classifico tale scala come via di esodo esterna ma la considero come se fosse aperta ed all'interno dell'edificio (via di esodo senza protezione, S.4.5.3.4), verificando le lunghezze di esodo fino al fondo, sarebbe a posto?

Grazie.
Tom Bishop
Messaggi: 5797
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da Tom Bishop »

E se allunghi il percorso d'esodo fino alla fine della scala + 2.5m?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da Terminus »

mmaarrccoo ha scritto: gio ott 10, 2024 17:28 Domanda: e se non classifico tale scala come via di esodo esterna ma la considero come se fosse aperta ed all'interno dell'edificio (via di esodo senza protezione, S.4.5.3.4), verificando le lunghezze di esodo fino al fondo, sarebbe a posto?
Non vedo problemi se rispetti le lunghezze massime fino a luogo sicuro (anche con le omissioni permesse).
ChriRN
Messaggi: 113
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da ChriRN »

L'ho fatto in un esame progetto che mi è stato approvato, come suggerisce Tom avevo verificato la lunghezza di esodo fino a 2,5 m oltre a limite dell'edificio, compresi scala ed aggetti.
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da Terminus »

Non mi sembra corretto.
2,5m non sono la distanza del luogo sicuro a cui deve terminare la via di esodo, ma solo il distanziamento richiesto per la scala esterna.
Le verifiche delle lunghezze vanno fatte fino a luogo sicuro, omettendo quanto permesso.
fabbretto
Messaggi: 857
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da fabbretto »

Tom Bishop ha scritto: ven ott 11, 2024 06:09 E se allunghi il percorso d'esodo fino alla fine della scala + 2.5m?
Buongiorno.

Con questo ragionamento la scala esterna diviene parte del compartimento... ma allora devi garantire la resistenza al fuoco anche della scala.
Mi sembra comunque un'arrampicata sugli specchi.
fabbretto
Messaggi: 857
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da fabbretto »

Terminus ha scritto: ven ott 11, 2024 09:15 Non mi sembra corretto.
2,5m non sono la distanza del luogo sicuro a cui deve terminare la via di esodo, ma solo il distanziamento richiesto per la scala esterna.
Le verifiche delle lunghezze vanno fatte fino a luogo sicuro, omettendo quanto permesso.
Concordo.
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Tutto funzionerebbe come se la scala facesse parte del compartimento e lo attraversasse internamente, senza protezione del vano ovviamente (ad esempio scala a giorno). Quindi teoricamente dovrebbe essere ok. Poi di fatto la scala è all'esterno, chiedere una R alla struttura metallica mi sembrerebbe comunque eccessivo.
Ma quindi funziona? Ho estratto un coniglio dal cappello oppure era una cosa già nota che sapevate?
ChriRN
Messaggi: 113
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da ChriRN »

Terminus ha scritto: ven ott 11, 2024 09:15 Non mi sembra corretto.
2,5m non sono la distanza del luogo sicuro a cui deve terminare la via di esodo, ma solo il distanziamento richiesto per la scala esterna.
Le verifiche delle lunghezze vanno fatte fino a luogo sicuro, omettendo quanto permesso.
Mi sembra ci sia già stata una discussione a riguardo.

I 2,5 m aggiuntivi sono il distacco minimo richiesto dalla tab S.4-5 criterio 3 per raggiungere la via di esodo esterna. "La via d’esodo esterna (orizzontale o verticale) deve essere distaccata di 2,50 m dall’opera da costruzione, da aperture di smaltimento o di evacuazione di fumi e calore dell’incendio."
Poi ho omesso la lunghezza di esodo esterna in base alle indicazioni del cap S.4.8.3 per raggiungere il luogo sicuro.

Secondo me se la scala non è protetta e quindi compartimentata deve essere verificata la resistenza al fuoco.
Tom Bishop
Messaggi: 5797
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: ven ott 11, 2024 09:15 Non mi sembra corretto.
2,5m non sono la distanza del luogo sicuro a cui deve terminare la via di esodo, ma solo il distanziamento richiesto per la scala esterna.
Le verifiche delle lunghezze vanno fatte fino a luogo sicuro, omettendo quanto permesso.
Quando verifiche le lunghezze d'esodo misuri fino al punto sicuro o fino all'esterno del fabbricato?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da Terminus »

L'esterno del fabbricato non è detto sia considerabile luogo sicuro, a meno che non sia direttamente "pubblica via" luogo sicuro di default.
E la via d'esodo termina al luogo sicuro.
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da mmaarrccoo »

mmaarrccoo ha scritto: ven ott 11, 2024 10:14 Tutto funzionerebbe come se la scala facesse parte del compartimento e lo attraversasse internamente, senza protezione del vano ovviamente (ad esempio scala a giorno). Quindi teoricamente dovrebbe essere ok. Poi di fatto la scala è all'esterno, chiedere una R alla struttura metallica mi sembrerebbe comunque eccessivo.
Ma quindi funziona? Ho estratto un coniglio dal cappello oppure era una cosa già nota che sapevate?
Ho la vostra benedizione? Ho scoperto qualcosa o era già noto?
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da Terminus »

Si tratta di applicare ciò che il COPI prevede.
Hai una normale scala che non può essere definita "esterna" e non è protetta dagli effetti dell'incendio.
Se le condizioni sono sufficienti (lunghezze percorsi di esodo) la soluzione è accettabile, altrimenti devi trovarne altre.
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ok, non nascondo però che dall'insieme sia di norme tradizionali sia di COPI non mi pareva fosse mai emersa questa possibilità (ritenevo le scale esterne dovessero essere tutte distanziate o protette) per cui ero anche io un po' titubante. Meglio così, facilita le cose.
Tom Bishop
Messaggi: 5797
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: ven ott 11, 2024 09:15 Non mi sembra corretto.
2,5m non sono la distanza del luogo sicuro a cui deve terminare la via di esodo, ma solo il distanziamento richiesto per la scala esterna.
Le verifiche delle lunghezze vanno fatte fino a luogo sicuro, omettendo quanto permesso.
Continuo a non capire la differenza. Se la scala esterna posta a 2.5m dal fabbricato è considerata luogo sicuro temporaneo, perché non dovrebbe esserlo una distanza pari sul piano orizzontale. La tabella S.4-5 omette di fare la verifica della potenza irraggiante di cui al punto S.4.5.3.3 con distanza di 2.5m.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

Messaggio da Terminus »

Tom Bishop ha scritto: dom ott 13, 2024 18:45 Continuo a non capire la differenza. Se la scala esterna posta a 2.5m dal fabbricato è considerata luogo sicuro temporaneo, perché non dovrebbe esserlo una distanza pari sul piano orizzontale. La tabella S.4-5 omette di fare la verifica della potenza irraggiante di cui al punto S.4.5.3.3 con distanza di 2.5m.
Proviamo a ragionarci su.
La via di esodo deve terminare su luogo sicuro, il luogo sicuro deve essere protetto anche dall'irraggiamento
La via di esodo esterna deve essere protetta dall'irraggiamento (S.4.5.3.3)
Le scale esterne devono condurre al luogo sicuro direttamente o tramite percorso di esodo a prova di fumo o via di esodo esterna.
Se ne deduce che, se anche per la scala esterna non viene prescritta la protezione dall'irraggiamento, (considerando 2,5 metri sufficienti per il tempo necessario all'esodo, così come la EI30), una volta sbarcati a terra non ci si trova in luogo sicuro, neanche temporaneo, o comunque occorrerebbe verificare la protezione dall'irraggiamento per il restante percorso fino al luogo sicuro.
Di conseguenza le verifiche sulle lunghezze di esodo ne devono tenere conto.
Rispondi