Avevo progettato un impianto gas da 300kW a servizio di caldaie per il riscaldamento in una industria. Anche se non specifica per gli impianti industriali avevo fatto riferimento alla UNI11528 che è per impianto civili extradomestici >35kW e avevo scritto che le tubazioni maggiori di 2" doveva avere giunzioni saldate e non filettate.
Al termine dei lavori mi sono trovato una tubazione da 3" con giunzioni filettate.
Non vorrei far rifare il lavoro in quanto la tubazione è già in funzione. Secondo voi in un impianto industriale per riscaldamento posso fregarmene di quella indicazione della UNI11528?
Impianto gas per centrale termica riscaldamento in industria
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5796
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Impianto gas per centrale termica riscaldamento in industria
Riscaldamento di cosa ?
Se è a servizio di un impianto industriale la UNI 11528 non si applica e ciccia.
Se è a servizio di un impianto industriale la UNI 11528 non si applica e ciccia.
-
- Messaggi: 5796
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Impianto gas per centrale termica riscaldamento in industria
Climatizzazione degli ambienti
Tom Bishop
Re: Impianto gas per centrale termica riscaldamento in industria
Allora è da considerare impianto civile extradomestico secondo la UNI 7128
-
- Messaggi: 5796
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Impianto gas per centrale termica riscaldamento in industria
Proprio come immaginavo, grazie.Terminus ha scritto: gio set 12, 2024 18:47 Allora è da considerare impianto civile extradomestico secondo la UNI 7128
Tom Bishop