Pagina 1 di 1
Soffitta non risc in stesso sub appartamento
Inviato: lun ago 26, 2024 14:56
da GD89
Salve a tutti,
devo certificare un appartamento collegato con una scala interna ad una soffitta, l'appartamento è riscaldato, la soffitta no e i due ambienti sono divisi da una porta. Entrambi vanno a costituire il sub 5.
Nell'APE vado a considerare solo l'appartamento o considero anche la soffitta, benché non riscaldata?
Grazie
Re: Soffitta non risc in stesso sub appartamento
Inviato: lun ago 26, 2024 15:28
da Pertugio
Nell'APE devi considerare esclusivamente i locali riscaldati, aldilà di quello che è ricompreso nel sub (tra l'altro una soffitta).
Re: Soffitta non risc in stesso sub appartamento
Inviato: lun ago 26, 2024 15:43
da GD89
Se avessi però un ripostiglio di 10mq (mi è già capitato) anche se senza radiatori o altro suppongo dovrei comunque includerlo nell'Ape giusto?
Re: Soffitta non risc in stesso sub appartamento
Inviato: lun ago 26, 2024 15:50
da NoNickName
GD89 ha scritto: lun ago 26, 2024 15:43
Se avessi però un ripostiglio di 10mq (mi è già capitato) anche se senza radiatori o altro suppongo dovrei comunque includerlo nell'Ape giusto?
Se non è diviso, sì.
Re: Soffitta non risc in stesso sub appartamento
Inviato: lun ago 26, 2024 15:54
da Pertugio
GD89 ha scritto: lun ago 26, 2024 15:43
Se avessi però un ripostiglio di 10mq (mi è già capitato) anche se senza radiatori o altro suppongo dovrei comunque includerlo nell'Ape giusto?
In genere se è all'interno dell'involucro riscaldato o se è contiguo a questo e si può ritenere riscaldato in maniera indiretta direi proprio di si.
Re: Soffitta non risc in stesso sub appartamento
Inviato: lun ago 26, 2024 16:09
da GD89
La questione è che in un vecchio appartamento mi è capitato di avere due grandi locali accatastati come "cantina" e collegati con una porta all'appartamento, dovrei considerarlo come un enorme ripostiglio di 100mq?
Re: Soffitta non risc in stesso sub appartamento
Inviato: lun ago 26, 2024 16:31
da Pertugio
GD89 ha scritto: lun ago 26, 2024 16:09
La questione è che in un vecchio appartamento mi è capitato di avere due grandi locali accatastati come "cantina" e collegati con una porta all'appartamento, dovrei considerarlo come un enorme ripostiglio di 100mq?
Locali troppo grandi, quindi considerali non riscaldati, utilizzando Btr o calcolando al temperatura.
Re: Soffitta non risc in stesso sub appartamento
Inviato: lun ago 26, 2024 16:43
da GD89
Ok grazie!