Inviato: mar apr 08, 2008 18:16
da maria
programma ec501.
n.1 locale riscaldato con n.6 generatori di aria calda (34 kw cadauno)
n.1 locale condizionato con 5 spit a pompa di calore (5 kw cadauno)
come faccio ad inserirli sulla maschera dei rendimenti?
purtroppo dobbiamo certificarlo

Re: capannone e programma edilclima

Inviato: lun apr 21, 2008 17:46
da Paola
Ti consiglio di creare due zone, una per la parte riscaldata con i generatori, l'altra per la parte riscaldata con gli split. Per ciascuna delle zone si potrĂ  inserire un unico genertore fittizio di potenza pari alla somma dei generatori effettivi. L'errore che si commette dovrebbe essere molto contenuto.