EFC 3000 mq

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2620
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

EFC 3000 mq

Messaggio da christian619 »

Ho un centro commerciale da 3000 mq e devo progettare gli evacuatori di fumo e calore;
la norma UNI 9494 arriva solo a 1600 mq;

posso comunque applicarla?

Devo fare una cortina in mezzo in modo da avere 1500 + 1500? Quanto deve scendere la cortina a partire dal soffitto?
stfire
Messaggi: 1536
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: EFC 3000 mq

Messaggio da stfire »

la norma in vigore è UNI 9494-1:2017 (se parliamo di sistema naturale)
al par. 6.5 Superficie del serbatoio di fumo (compartimento a soffitto) trovi le indicazioni per l'applicabilità della norma a compartimenti con sup. >1600 mq
la norma è ovviamente applicabile alle grandi superfici con il vincolo di averi compartimenti a soffitto <=1600 mq
christian619 ha scritto: mer mag 15, 2024 18:13 Devo fare una cortina in mezzo in modo da avere 1500 + 1500?
sì, è una soluzione, ma volendo anche un elemento strutturale (a determinate condizioni) può delimitare un compartimento a soffitto
christian619 ha scritto: mer mag 15, 2024 18:13 Quanto deve scendere la cortina a partire dal soffitto?
l'altezza della barriera al fumo (nella norma chiamata "hb") deve essere almeno 1,0 m
poi ci sono diversi casi che puoi approfondire nella norma
Rispondi